小弟从一开始进入这个专业的预制场,负责技术工作的时候就查阅各方面资料,感觉目前论坛里施工实践性和细节性的技术资料还是比较少,作为一个现场技术工作者,在此为大家献上相关图片,这些资料算不上宝贵,但希望可以为和我一样奋斗在一线的技术工作者提供一些参考信息。也希望和大家交个朋友,以后不管碰到什么问题多研究探讨。目前小弟就搞过空心板梁的,其他形式的先张梁还希望同仁们不吝补充。我QQ 785106[
本帖最后由 youxinchn 于 2012-2-19 18:19 编辑 ]
32楼
论文
回复
33楼
非常感谢楼主的热心解答,我们这里预制厂已经基本建设完毕,806片,10m的13m的20m的25m的都有。我提的问题我们领导根据经验然后按口头上的叙述,我已经照办了,他们的原则是怎么在临建上多投资,而不是最求效益和技术的合理性。等有时间我把我们这的图片传上来,请楼主看看!
回复
34楼
数量也不算小了,我这边2000多片,我的建议是,临时建设的规划一定考虑好出梁方便,注意运梁车的转弯半径,出梁道路一定要给够。
然后考虑混凝土浇筑的方式,是用罐车打灰还是吊斗,建议上龙门吊用吊斗打灰,这样省事。反正出梁也要用龙门吊。
龙门吊转弯不方便,所以预制和存放场地尽可能选择越长越好。
为减少征地,建议做长线台面,算好数量后监理同一的话就做160M的长线台座。因为少一条预制线就少一道传力强,也少截断一次钢绞线。尽可能的长。
但是越长线的台座,事先放样一定不能马虎,必须全站仪校核顺直度。磨刀不误砍柴工,先张就是前期准备麻烦点,张拉和浇筑起来还是很快的。
祝你和我都好运……呵呵。
回复
35楼
20m板钢筋绑扎
回复
36楼
我这里的张拉箱
回复
37楼
预应力钢绞线定位板
回复
38楼
你图纸有电子版的么?第一感觉是你的梁应该比我们的梁还要宽,不过不知道你那边多少根钢绞线,我数了一块限位板上是19个洞。另外一块上是22个洞。
你那边梁高多少?一次浇筑还是分两次打呢?用罐车打灰?传力墙上怎么没有预埋小吊环呢?上口除了对拉螺栓外还用什么校正 ?
回复
39楼
我没有电子版的,前期没有买笔记本,工程部的电脑太紧张了,都是原始手工绘制的,我这几天会把我这里的情况多向楼主汇报的
回复
40楼
20m梁高度为90cm钢绞线18根,还有25m的梁高度125cm钢绞线23根,立模情况见照片
回复
41楼
楼主说的是这个小吊环吗?
回复