我接手了一个不足10高的住宅,防雷措施一样不少。我想全部取消,可以吗?
我接手了一个不足10高的住宅,防雷措施一样不少。我想全部取消,可以吗?
2楼
建议不要取消
回复
3楼
建议不要盲目取消,万一那一块就属它最高呢!恐怕就会着雷了!!!
回复
4楼
回复
5楼
你需要算预计雷击次数,这是有公式的
高度只是其中的一个变量而已,还有面积,当地的年平均雷暴天数,校正系数
全算出来后根据防雷等级来确定你需要作什么样的防雷
不是高度低就可以取消防雷措施的,我们这儿给机场做个3米多的导航台都要很周密的防雷呢,因为跑道周围很空旷啊很空旷。。。。。。
回复
6楼
你需要算预计雷击次数,这是有公式的
高度只是其中的一个变量而已,还有面积,当地的年平均雷暴天数,校正系数
全算出来后根据防雷等级来确定你需要作什么样的防雷
不是高度低就可以取消防雷措施的,我们这儿给机场做个3米多的导航台都要很周密的防雷呢,因为跑道周围很空旷啊很空旷。。。。。。
回复
7楼
防雷设计最好多参考规范上的要求
回复
8楼
要算计算年平均雷击次数,根据国家标准上的公式
高度只是其中的一个变量而已,还有面积,当地的年平均雷暴天数,校正系数
全算出来后根据防雷等级来确定你需要作什么样的防雷
回复
9楼
要算计算年平均雷击次数,根据国家标准上的公式
高度只是其中的一个变量而已,还有面积,当地的年平均雷暴天数,校正系数
全算出来后根据防雷等级来确定你需要作什么样的防雷
一般建筑基本都有接闪器、引下线和接地网组成(还有测试点和人工接地体引出线)
还有SPD
回复
10楼
同意楼上的观点,要不要做防雷应经过计算,计算结果再与规范数据对照,再决定要不要做
回复
12楼
我也来学习了哈!!!!
回复