我们公司的#1发电机底座螺栓一侧和另一侧间有电位差,电压并不是很大,有2V左右,但电流却有10多安培。为什么会有这种情况??发电机台板都是分体的吗?请教各位师付???我很想知道。
我们公司的#1发电机底座螺栓一侧和另一侧间有电位差,电压并不是很大,有2V左右,但电流却有10多安培。为什么会有这种情况??发电机台板都是分体的吗?请教各位师付???我很想知道。
2楼
一定是你厂的发电机的其中一个轴承座对地绝缘不行.发电机的两个轴承座中的一个对地要绝缘,而这个轴承座的另一端的转子要接地.这样,发电机转子两端虽有电压(差不多2~4V),但不会形成回路,所以不影响.呵,如形成回路,就象你厂那样,你们的轴承乌金上会形成麻点,特别要小心哦.
详见:
http://co.163.com/forum/content/878_163596_1.htm
回复
3楼
同意2楼。
回复
4楼
一定是你厂的发电机的其中一个轴承座对地绝缘层有油污,影响绝缘,处理轴承座对地绝缘层油污后,摇测绝缘达到标准.
回复