等电位联结的困惑
xukes
xukes Lv.2
2006年04月05日 15:38:52
只看楼主

等电位连接让我很困惑,设计等电位连接也看着很容易。局部等电位做个端子箱,各个方向按图集一连就OK了。甚至说句说明就OK了。可是看看现在装修的卫生间,怎么连啊。最近配合经装修,接二连三接到电话,卫生间的洁具都是暗装的电镀件,贼漂亮,只能在墙里面接管子,按照电气的规定这种螺口连接是不能做电气连接的。金属地漏,抹在水泥里的,特漂亮,电焊一点就黑了,没准还焊不上,什么浴室把手就更别说了,塑料涨塞安的铜质电镀件。

等电位连接让我很困惑,
设计等电位连接也看着很容易。
局部等电位连接,理论很不错,可是我连哪里啊。
总等电位连接就更别说了,按照系统图,恨不得全楼的金属都和总等电位连上,怎么连阿,不过现在大部分还是分散于接地系统相连,也没有什么问题。
想请大家谈谈等电位连接是怎么做的,遇到过什么问题,怎么解决的。
免费打赏
lyanpeng
2006年04月07日 17:14:21
22楼
有浴缸的地方可以连接。
端子箱的母排一般用25*4热镀锌扁铁即可。
回复
qipilangzhi2
2006年04月07日 19:43:17
23楼
只有看当时的实际情况来定了.
回复
lvzhi1028
2006年04月07日 20:27:23
24楼
都是塑料管 我们这就不做局部等电位
回复
mimibaba
2006年04月07日 20:39:11
25楼
深有同感
回复
wqh19780401
2006年04月07日 21:06:40
26楼
俺也有同感啊!
回复
sh-099
2006年04月08日 00:51:32
27楼
卫生间的等电位端子母排:100MM*5MM的镀锡铜排.
回复
luweidong-123
2006年04月08日 09:17:16
28楼
真的不好做的呢,我们一般就是不做的,和业主沟通就可以了!
回复
gxzj8888
2006年04月08日 09:34:25
29楼
[ 支持(2) ] [ 引用 ] 2006-04-05 21:23:26.0 第 6 楼

理论上可以,实际施工不是很理想,很多设了总等电位型同虚设,里面是空的!

回复
秋石
2006年04月08日 09:42:28
30楼
等电位要做的,即便浴室内无电气带电导体。德国西门子公司出版,并执行了IEC标准和德国DIN标准的《电气安装技术手册》写着:凡有浴缸或淋浴盆的浴室,即使没有导电部分也必须实施等电位联结,因装置外导电部分可导入危险电位。最好放个LEB箱可能比较好,塑料管是不需要联结的,但不代表今后不换成金属管,况且图籍还要求LEB与预埋件相连。别人施工不做等电位能通过验收是别人的事,谁敢保证不出事,如果你不作并且出事就责任就是你的。
回复
zjlxhxl.601
2006年04月08日 09:49:28
31楼
该规范只有在北方可行,南方给排水管材没有金属管,形同虚设,但是不得不做,郁闷!
回复