等电位连接让我很困惑,设计等电位连接也看着很容易。局部等电位做个端子箱,各个方向按图集一连就OK了。甚至说句说明就OK了。可是看看现在装修的卫生间,怎么连啊。最近配合经装修,接二连三接到电话,卫生间的洁具都是暗装的电镀件,贼漂亮,只能在墙里面接管子,按照电气的规定这种螺口连接是不能做电气连接的。金属地漏,抹在水泥里的,特漂亮,电焊一点就黑了,没准还焊不上,什么浴室把手就更别说了,塑料涨塞安的铜质电镀件。
等电位连接让我很困惑,
设计等电位连接也看着很容易。
局部等电位连接,理论很不错,可是我连哪里啊。
总等电位连接就更别说了,按照系统图,恨不得全楼的金属都和总等电位连上,怎么连阿,不过现在大部分还是分散于接地系统相连,也没有什么问题。
想请大家谈谈等电位连接是怎么做的,遇到过什么问题,怎么解决的。
32楼
简单的问题 但我们怎么就觉得那么的复杂呢
回复
33楼
我觉得这个很难~做监理来说对于等电位连接的问题是想去认真但又无法认真的一件事~就象刚才那位朋友说的一样,说连可以,但是要用怎样的施工方法,既不破坏美观又能够符合规范这是个难事,总的来说一个字难~~也就是各工程有不同的情况~能做到的尽量做到,实在做不到的也就算了~要是全部按照条条办事,说实话工程干不下去~只能是灵活运用领会精神罢了.
回复
34楼
我们的工程在施工时也没有作局部等电位连接,但是在竣工验收时没过,虽然都是塑料给排水管.不得以又凿墙补设,并是只埋管而不窜线,等业主根据实际设备自窜线.我认为很好.但估计没有几个业主懂这个,当然也就没有人会去窜线连接的.
国家规定是好的,就在于国民提高安全意识,总会有一天会被国民接受的.
回复
35楼
我认为像上下水管、暖气、煤气管道等做一下等电位连接还是有意义的,除了这些像一些把手,一万年也不会带电的就没有必要连接了。能做好的插座等有pe线的地方不好好接一下,偏要在这里费尽就没有什么必要了。
回复
36楼
我也没看到那有具体的尺寸规定,不过我以为用要用铜的,不小于25*3的.
回复
37楼
我看过,基本上没人用,再说有漏电保护,谁家也不用
回复
38楼
等电位就是让所有金属非带电体电位相等,避免由于电位差对人体以及设备(特别是贵重设备)造成伤害,弱点设备更应该做好.
回复
39楼
奇怪,LEB箱肯定要和MEB系统相连吗?不连通违反那一条规范?困惑
回复
40楼
LEB本来就不需要和MEB相连……
回复
41楼
等电位联结这个概念是个舶来品,所以国外许多浴室卫生间里用的五金件上都有预留的联结点,由于我们的规范里对于等电位要求并不高,所以我们的浴室卫生间局部等电位基本上形同虚设。本人认为凡是厨房、浴室卫生间里的金属管道,或塑料上水管,可触及的I类设备应该作局部等电位或辅助等电位,1万年不打1次雷的地方作不作无所谓。