[求助]柱子截面改大了,对梁的配筋有什么影响?
xukedu
xukedu Lv.2
2006年04月05日 15:33:08
只看楼主

[求助]柱子截面改大了,对梁的配筋有什么影响?在做一个厂房,本来是混凝土屋面的 现在改成钢屋盖,柱子截面尺寸改变了,在PKPM中发现跟原来的计算相比,梁配筋发生了变化,理解不了,想问问大家有什么想法?谢谢

[求助]柱子截面改大了,对梁的配筋有什么影响?
在做一个厂房,本来是混凝土屋面的 现在改成钢屋盖,柱子截面尺寸改变了,在PKPM中发现跟原来的计算相比,梁配筋发生了变化,理解不了,想问问大家有什么想法?谢谢
免费打赏
dlfkhan
2006年04月05日 16:35:37
2楼
我想应该是因为梁柱线刚度发生变化了,内力重新分配所致吧。
回复
xukedu
2006年04月05日 16:40:36
3楼
发现支座处的配筋变大了,是否由于i变化了,那么分配系数发生变化呢?
回复
舟自横
2006年04月05日 17:35:46
4楼
是的。不仅仅支座,跨中也会略有变化的。
回复