TN-S与TN-C-S系统是否能够混用?
skitering888
2011年03月14日 21:10:11
只看楼主

大家好,现在有一个项目,是一个办公楼,已有两台2000KVA的变压器,由于容量不够需要增加一台1000KVA变压器,但是因为高压开关柜的限制,只能将变压器安装在旁边一栋楼,然后并引至本楼的变配电室中的低压开关柜。这样,原先2台2000KVA变压器采用TN-S系统,其变压器中性点接地点为本楼,新增1000KVA变压器如果采用TN-S系统,则变压器中性点接地点为其它楼,如果采用TN-C-S系统,则变压器中性点接地点仍为本楼,但是同一大楼内有两种接地型式。

大家好,

现在有一个项目,是一个办公楼,已有两台2000KVA的变压器,由于容量不够需要增加一台1000KVA变压器,但是因为高压开关柜的限制,只能将变压器安装在旁边一栋楼,然后并引至本楼的变配电室中的低压开关柜。
这样,原先2台2000KVA变压器采用TN-S系统,其变压器中性点接地点为本楼,新增1000KVA变压器如果采用TN-S系统,则变压器中性点接地点为其它楼,如果采用TN-C-S系统,则变压器中性点接地点仍为本楼,但是同一大楼内有两种接地型式。

那种方式比较好?是否违反规范或强条?

谢谢!
免费打赏
cantona
2011年10月11日 17:25:53
22楼
1.从另一建筑内变压器来的电源可采用TN-C-S系统,进入本建筑后PEN线重复接地分为N和PE线也就变成了TN-S系统;如果从外部来的电源采用TN-S系统,其pe线进户也要重复接地,效果是一样的,只是4芯电缆变成了5芯浪费。有点区别在于接地故障电流通过PEN线返回电源还是通过PE线。
2. 另外发生接地故障时,TN-C-S系统的接地故障电流要比TN-S系统大,有利于提高上级开关的灵敏度,因为通常大电缆的N(PEN)线要比PE线截面大其阻抗小自然电流就大。
回复
无影
2011年10月13日 13:23:08
23楼
新装变压器可以用TN-C-S系统。4芯电缆进户后,PEN线先进入配电柜PE排,再由PE排接至N排。之后采用TN-S系统。
回复
chl13611557045
2011年10月14日 11:57:43
24楼
变电站不在同一楼时用TN-C-S,在同一楼TN-S
回复
sunwen0533
2011年10月14日 13:51:22
25楼
参观学习参观学习
回复
well-wang168
2011年10月16日 09:53:10
26楼
规范中貌似有规定:同一配电系统,不可以采用两种接地方式!
回复
intensehugg
2013年11月15日 18:14:03
27楼
新手,前来学习!!