大家好,现在有一个项目,是一个办公楼,已有两台2000KVA的变压器,由于容量不够需要增加一台1000KVA变压器,但是因为高压开关柜的限制,只能将变压器安装在旁边一栋楼,然后并引至本楼的变配电室中的低压开关柜。这样,原先2台2000KVA变压器采用TN-S系统,其变压器中性点接地点为本楼,新增1000KVA变压器如果采用TN-S系统,则变压器中性点接地点为其它楼,如果采用TN-C-S系统,则变压器中性点接地点仍为本楼,但是同一大楼内有两种接地型式。
大家好,
现在有一个项目,是一个办公楼,已有两台2000KVA的变压器,由于容量不够需要增加一台1000KVA变压器,但是因为高压开关柜的限制,只能将变压器安装在旁边一栋楼,然后并引至本楼的变配电室中的低压开关柜。
这样,原先2台2000KVA变压器采用TN-S系统,其变压器中性点接地点为本楼,新增1000KVA变压器如果采用TN-S系统,则变压器中性点接地点为其它楼,如果采用TN-C-S系统,则变压器中性点接地点仍为本楼,但是同一大楼内有两种接地型式。
那种方式比较好?是否违反规范或强条?
谢谢!
12楼
TN-S系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
回复
13楼
呵呵,我变电站和供电对象不再一个楼,是用TN-S,还是TN-C-S。
回复
14楼
采用TN-S后不能再用TN-C-S系统。民用建筑规范有要求
回复
15楼
这不好说哈,应该没问题
回复
16楼
到底有没有问题的?
TN-S和TN-C-S系统能公用不?
回复
17楼
也遇到这样的问题。
好些建筑 建有一个室内变配电所,去其它建筑的是4芯电缆TN-C-S系统,不过所有建筑的接地网都是连接在一起的。 算接地线看起来是TN-S。
回复
18楼
这个问题真是没想到过。
回复
19楼
去其他建筑的是4芯电缆,并不一定都是TN-C-S系统。有些事把接地线给省掉了呢。实际上还是TN-S系统的呢。
回复
20楼
权威一点的说法就没有吗?到底二种制式是否可混用。
回复
21楼
不是一台变压器何谈混用??要是一个变压器就不可以,要是混用了,一级漏电保护就会误动
回复