卫生间等电位箱有没有必要安装?
feifei31529
2011年03月14日 20:51:17
来自于照明工程
只看楼主

现在住宅内很少使用金属管道了,给水管用PPR,排水管用UPVC,暖气管采用地暖,卫生间做等电位,并且没有必要安装等电位箱。

现在住宅内很少使用金属管道了,给水管用PPR,排水管用UPVC,暖气管采用地暖,卫生间做等电位,并且没有必要安装等电位箱。
免费打赏
dianqipanli
2011年03月15日 05:04:29
2楼
管道是塑料的,水龙头呢?水是导电的。图集上金属地漏、金属毛巾架.....都需要局部等电位连接,另外卫生间底板内钢筋、插座PE线....;只要是有淋浴可能,局部等电位箱还是要设置的。至于用户装修时是否与等电位箱做连接,那是他的个人行为了。
回复
sigo313
2011年03月15日 16:39:28
3楼
2楼,你家水龙头带根接地线呀
回复
sigo313
2011年03月15日 16:41:47
4楼
可以说,卫生间用接地端子箱就是浪费,完全是画蛇添足
回复
dianqipanli
2011年03月15日 20:06:51
5楼
哥们,缓点气;说的都有道理,不过,你不设置,万一出了事,谁负责?
施工按照设计要求,局部等电位箱设置好,用不用是业主自己装修的事, 万一出了事,你不设置,你的责任大了去了,你设置了,业主自己不用,还能找到你吗?
倒过来,有与没有,自己琢磨如何做吧。
回复
enjoyyourself
2011年03月15日 23:56:00
6楼
完全有必要做。国内每年都会有因电热水器外壳带电而造成人生事故的案例。
回复
yjd107888
2011年03月16日 08:28:50
7楼
我家用的是燃气热水器,而且热水器是安装在厨房中,下水道PVC,局部等电位箱还有没有必要装呢?
回复
enjoyyourself
2011年03月16日 11:43:22
8楼

你家不用电热水器不代表别人家不用电热水器。水路是想通的,所以还是有必要做LEB。
回复
muyuyao
2011年03月16日 11:54:08
9楼
请注意:

1、金属地漏、金属毛巾架.....都 不 需要做!!!
2、是局部等电位联结,不是连接!!!
回复
muyuyao
2011年03月16日 11:56:37
10楼
你的观点是完全错误的,搞建筑电气的,必须高度重视总等电位、局部等电位、辅助等电位联结的问题!!!
否则,后患无穷!!!
回复
muyuyao
2011年03月16日 11:58:27
11楼
不能只考虑你这种情况,万一是别人住,要用电热水器呢?!
回复