2楼
现场图片,要多关注局部细节
回复
3楼
过滤器是纯手动啊!!!
操作强度很大,建议自动阀门
回复
4楼
两寸口径而已,你以为是给政府做工程啊,这么小还要全自动
回复
5楼
第三张有两个阀门安装不规范,阀门上方容易形成积水区,第四张看到还有一个
回复
6楼
第二张,容气泵里面,那个白色的管道是,气管吗?
回复
7楼
5楼的哥们说阀门安装不规范, 不理解啊 我咋没看出来啊 ???
回复
8楼
对溶气系统安装的几点建议:在溶气泵的进出口加装截止阀,止回筏无法调节压力控制.溶气罐必须加装压力表和安全阀还有排空阀.
回复
9楼
溶气泵的进气管
回复
10楼
这张图上的阀门安装的确实有问题,两个阀门打架了,左边那个打不开,今天改过来了
真厉害啊,从图片上就看出来了
回复
11楼
这个工程的设计处理量为300吨/天,小时处理量为20立方,但实际他家的排水量每天可达到1000立方,价格流量计是为了控制每天的处理量的
回复