【求助】三相四线制电能表电流线及N线上有电压的原因?
qjjgdbb
qjjgdbb Lv.2
2011年03月14日 14:00:28
来自于继电保护
只看楼主

今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那们三相电流应该不均衡,求解?今下午再次未停电对该计量点进行了检查,各接地均未断开及松动。在变压器空载情况下将表计的电流线全部断开测量仍有电压13V。而且将接地引下线与变压器接地体通过铜导线连接后与别的接地体测量上面也有10多V电压(注变压器接地电阻合格)。将所有电压线均断开后与别的接地体测量Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V。现在更加迷糊了。

今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那们三相电流应该不均衡,求解?
今下午再次未停电对该计量点进行了检查,各接地均未断开及松动。在变压器空载情况下将表计的电流线全部断开测量仍有电压13V。而且将接地引下线与变压器接地体通过铜导线连接后与别的接地体测量上面也有10多V电压(注变压器接地电阻合格)。将所有电压线均断开后与别的接地体测量Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V。现在更加迷糊了。
此设备是一免维护干式计量箱,外箱体未密封,在本地是第一次使用,各点接线均是出厂时自配的铠装电缆直接与表计连接,接线检查正常后封表使用的,到现在为止时间只有5个月,现准备下次申请停电后将其开箱检查接线有无松动,以及送试验场检查。

[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-16 18:33 编辑 ]
免费打赏
sjyfds
2011年03月16日 09:41:30
12楼
有道理。学习了
回复
nanhu006
2011年03月16日 10:00:51
13楼
学习,接地不好确实会出现很高的感应电
回复
wangdexun721126
2011年03月16日 10:01:23
14楼
可能是接地不良吧
回复
chenrongtao
2011年03月16日 10:55:05
15楼
的确是,
回复
wanghaitao198492
2011年03月16日 11:36:15
16楼
电流线上有电跟电压互感器接不接地有关系吗
回复
zoushq
2011年03月16日 13:16:08
17楼
线上的感应电压,因二地有压差,故有电流出现!
回复
ziyou616
2011年03月16日 13:36:05
18楼
学习中,期望楼主能将最终原因公布
回复
auluolal
2011年03月16日 14:53:09
19楼
学习了。。。
回复
lt19880505
2011年03月16日 14:54:16
20楼
学习啦
回复
rijiaman
2011年03月16日 15:39:11
21楼
有详细的解释吗?
回复