【求助】三相四线制电能表电流线及N线上有电压的原因?
qjjgdbb
qjjgdbb Lv.2
2011年03月14日 14:00:28
来自于继电保护
只看楼主

今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那们三相电流应该不均衡,求解?今下午再次未停电对该计量点进行了检查,各接地均未断开及松动。在变压器空载情况下将表计的电流线全部断开测量仍有电压13V。而且将接地引下线与变压器接地体通过铜导线连接后与别的接地体测量上面也有10多V电压(注变压器接地电阻合格)。将所有电压线均断开后与别的接地体测量Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V。现在更加迷糊了。

今天在一厂矿处对三相四线高压计量点进行现场校验,发现Ia、Ib、Ic线上均有13V电压,Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V,N线上有电压22V,三相电流较平衡,均在1.7左右,现场校验误差在+-1左右,如果是N相断开了,那么电流线上为什么会有电压?如果是有电流线断开,那们三相电流应该不均衡,求解?
今下午再次未停电对该计量点进行了检查,各接地均未断开及松动。在变压器空载情况下将表计的电流线全部断开测量仍有电压13V。而且将接地引下线与变压器接地体通过铜导线连接后与别的接地体测量上面也有10多V电压(注变压器接地电阻合格)。将所有电压线均断开后与别的接地体测量Ua电压为60V,Ub电压为58V,Uc电压为77V。现在更加迷糊了。
此设备是一免维护干式计量箱,外箱体未密封,在本地是第一次使用,各点接线均是出厂时自配的铠装电缆直接与表计连接,接线检查正常后封表使用的,到现在为止时间只有5个月,现准备下次申请停电后将其开箱检查接线有无松动,以及送试验场检查。

[ 本帖最后由 qjjgdbb 于 2011-3-16 18:33 编辑 ]
lingxuct
2011年03月14日 18:03:49
2楼
电流互感器二次接地脱开了,电压互感器也很有可能在二次没接地。
回复
tengwei520
2011年03月15日 11:40:21
3楼

同意~
回复
ltgyh5471
2011年03月15日 12:38:23
4楼
同意~ 同意~ 同意~
回复
ycsjxcl
2011年03月15日 15:01:38
5楼
只有这种可能吗?
回复
jqlin1232
2011年03月15日 18:56:41
6楼
同意
回复
yuhonchen
2011年03月15日 19:42:30
7楼
电流互感器二次接地脱开了,电压互感器也很有可能在二次没接



有道理!
回复
lilin5555
2011年03月15日 20:14:35
8楼
分析有道理
回复
无纤尘
2011年03月15日 21:06:49
9楼
有道理,学习了
回复
zhengyun315
2011年03月15日 22:41:10
10楼
学习了
回复
houshucheng
2011年03月16日 09:31:04
11楼


如以上无问题,可检查一下电能表的接线盒或接线排。
回复

相关推荐

APP内打开