请教厂房的某个净化区域内,高效送风口或者FFU如何布置??
lylliu123
lylliu123 Lv.3
2011年03月14日 13:34:58
只看楼主

请教一个问题,在某个厂房的洁净区域内(不是手术室,是厂房),高效送风口或者ffu应当如何布置?比如布置间距??比如千级区域如何布置风口,风口的布置间距是多少?再比如万级区域如何布置风口,风口的布置间距是多少?谢谢各位大哥了!!!

请教一个问题,在某个厂房的洁净区域内(不是手术室,是厂房),高效送风口或者ffu应当如何布置?比如布置间距??比如千级区域如何布置风口,风口的布置间距是多少?再比如万级区域如何布置风口,风口的布置间距是多少?
谢谢各位大哥了!!!
ruanguifu1
2011年03月15日 09:32:25
2楼
FFU的布置 ,要和业主确认好 那些需要达到千级的区域。自然是满铺 如果是在大房间中间四周都不靠墙的地方 ,可以用垂帘把四周维护起来。

关于高效送风口 。一般是按照房间布置。如何只是估算的方法我想5M*5M的范围肯定是需要布置一个的。当然这只是简单的考虑。你需要考虑的还有送风量的大小。风口的噪声等等。

如果要精确的布置。那要去参考 -洁净厂房设计规范- 这本书了
回复
junxiaowen
2011年03月15日 17:15:35
3楼
很简单的;一般FFU有龙骨的;FFU间距一般为1200X1200;也有1200x600的;
千级无需满布;一般20%满布率即可;百级40%以上即可;
回复
liuyo5678
2011年03月15日 21:18:37
4楼
你说的满布率太低
回复
junxiaowen
2011年03月16日 11:52:37
5楼
我做了好多项目了;FFU都是小档运行;没有问题的;主要看你的净化面积多大;围护如何;
307039165 可以QQ沟通
回复
yuguangjian007
2011年03月17日 09:45:27
6楼
千级布20%至30%可以了,富士康里面都是这样的
回复
jae1314
2011年03月18日 14:23:56
7楼
风机过滤器单元方式(FFU),顶棚系统寻挂在钢结构上,格栅一般为120mmX600mm。空气过滤器和盲板可根据洁净室分隔和工艺要求布置。
回复
sty123
2011年04月17日 23:47:51
8楼
差不多的,我做过几个
回复
sty123
2011年04月17日 23:48:57
9楼
我做过几个大项目都是如此的。。。还要看FFu级别,五个九和四个九
回复
happy12lang
2011年04月19日 14:48:36
10楼
千级车间无需满布,要根据换气次数均布,上送下侧回风即可,送回风要组织好。换气次数取60次吧。
回复
hetaohui
2011年05月14日 14:23:43
11楼
千级的一般2.8平米布置一个1200x600的FFU
回复

相关推荐

APP内打开