交流接触器能否反着用
ouyu
ouyu Lv.2
2006年04月05日 11:53:11
只看楼主

根据配盘需要,我们想把交流接触器反着使用,即把出线端当作进线端,把进线端当作出线端,但不知这样是否可以,有没有什么弊端。肯请大侠指教。

根据配盘需要,我们想把交流接触器反着使用,即把出线端当作进线端,把进线端当作出线端,但不知这样是否可以,有没有什么弊端。肯请大侠指教。
免费打赏
c65nc-3p
2006年04月08日 20:08:35
12楼
当然可以!!!
回复
lmy555
2006年04月10日 17:30:42
13楼
没有关系,
回复
songmengda
2007年04月29日 16:27:08
14楼
当然可以!!!当然可以!!!
回复
langlihao2005
2007年04月29日 17:22:03
15楼
关系不打,怎么用着方便就怎么用。接触器也没什么正面反面之分啊,只要保证接线正确,布局美观大方就可以了 
回复
yang.2789
2007年04月30日 21:59:20
16楼
7楼的接触器能发电?
回复
zyc818219
2007年04月30日 22:10:43
17楼
存在安全隐患,支持9楼。
回复
yxh1971
2007年05月14日 21:35:12
18楼
可以反着用,没事的,我经常这么搞的.
回复
rxf760916
2007年05月15日 10:22:21
19楼
在理论上是没什么问题的,但是对于实际使用上或许会有些问题,比如安全性,使用机械寿命等等
回复
mengzixiaoshi
2007年05月16日 14:59:58
20楼
应该可以,我们在学校做实验的时候为了走线方便用过
好多地方都有过可以
回复
xiaobing_2006
2007年05月16日 15:53:27
21楼
如果我没有记错的话是接触器可以反着用,但断路器不可以反着用,不知说的对不对