请问冷凝温度为什么是可以改变的?
ljl3860
ljl3860 Lv.2
2011年03月14日 11:27:59
来自于制冷技术
只看楼主

冷凝温度是指物质状态由气态转变为液态的临界温度,所以我认为这个冷凝温度是不是应该是个固定值啊,为什么会经常说冷凝温度升高或降低之类的,为什么不是固定不变的?望高手指教!

冷凝温度是指物质状态由气态转变为液态的临界温度,所以我认为这个冷凝温度是不是应该是个固定值啊,为什么会经常说冷凝温度升高或降低之类的,为什么不是固定不变的?望高手指教!
免费打赏
panda1314
2011年03月16日 21:29:56
12楼
气态转化为液态(冷凝)或液态转化为气态(沸腾)的温度是和压力有关的
比如高原地区烧开水,由于气压低,所以不到100度水就沸腾了
这样说是不是容易理解呢?
回复
panda1314
2011年03月16日 21:30:26
13楼
气态转化为液态(冷凝)或液态转化为气态(沸腾)的温度是和压力有关的
比如高原地区烧开水,由于气压低,所以不到100度水就沸腾了
这样说是不是容易理解呢?
回复
jiuqushang
2011年03月16日 22:30:35
14楼
受环境温度影响啊!温差大小肯定会影响传热,从而会导致冷凝温度变化的。
回复
wjs471574050
2011年03月16日 22:32:15
15楼
这是因为在对应的饱和压力下对应一个饱和温度只要压力没有变化温度是不会变得
回复
wjs471574050
2011年03月16日 22:37:24
16楼
这要看你冷凝器与外界的还热量了
回复
wjs471574050
2011年03月16日 22:39:41
17楼
如果冷却水量的变化直接影响他与制冷剂的换热量饱和温度变了饱和压力也就变了
回复
lzhchao
2011年03月17日 08:52:41
18楼
随着热负荷的变化而变化!
回复
ljl3860
2011年03月17日 09:38:40
19楼

难道蒸发温度与冷冻水的进水温度有关吗?
回复
icefire123456
2011年03月17日 10:46:12
20楼
根据Q=cm△t 其中c和m是不变的,当机组的负荷变化的时候,比如说房间达到设定温度了,负荷需求小了,这时候相当于Q小了,Q减小,而c和m不变,△t必然变化,冷凝温度不变,△t能变吗???
所以在机组开机制冷到达到设定温度的过程中,冷凝温度是越来越小,也即高压报警最容易发生在刚开机的时候。
或者室外环境变化,而Q不变,△t变化,环境温度变化,如果冷凝温度不变,△t可能不变?
回复
ljl3860
2011年03月17日 13:37:57
21楼

说的好,很形象!
回复

相关推荐