请问冷凝温度为什么是可以改变的?
ljl3860
ljl3860 Lv.2
2011年03月14日 11:27:59
来自于制冷技术
只看楼主

冷凝温度是指物质状态由气态转变为液态的临界温度,所以我认为这个冷凝温度是不是应该是个固定值啊,为什么会经常说冷凝温度升高或降低之类的,为什么不是固定不变的?望高手指教!

冷凝温度是指物质状态由气态转变为液态的临界温度,所以我认为这个冷凝温度是不是应该是个固定值啊,为什么会经常说冷凝温度升高或降低之类的,为什么不是固定不变的?望高手指教!
免费打赏
adingkgb
2011年03月14日 20:09:10
2楼
气态转化为液态(冷凝)或液态转化为气态(沸腾)的温度是和压力有关的
比如高原地区烧开水,由于气压低,所以不到100度水就沸腾了
这样说是不是容易理解呢?
回复
空调砖家
2011年03月14日 22:17:15
3楼
一个密闭的空间里,制冷工质的温度与压力都是一一对应的。
回复
ljl3860
2011年03月15日 11:17:23
4楼
为什么冷凝压力会有不同呢,冷凝压力与什么有关?
回复
kekeh
2011年03月15日 14:47:13
5楼
与排气温度,制冷剂充注量,系统内含不凝性气体,冷凝器传热面有污垢,冷却水量过大或过小有关系
回复
jaki1314
2011年03月15日 19:12:55
6楼
这个问题还是与压力有关。。压力又与冷却效果有关。。
回复
ljl3860
2011年03月16日 13:44:46
7楼
一直不明白,冷却水量为什么会影响冷凝压力?
回复
gzhjb
2011年03月16日 15:13:21
8楼
不要拿简单的问题把老师逼疯了,呵呵。。。。
回复
ljl3860
2011年03月16日 15:51:46
9楼
哈哈,那我是钻牛角尖了吗?
回复
tyqkey
2011年03月16日 18:51:24
10楼
还真的有点钻牛角尖了,冷凝温度会随着机组负荷的变化而变化的,拿冷水机组来说吧,当进入蒸发器的水温较高时,冷媒吸收的热量多了,那么在散热器放出热量也就多少了,这就造成了冷凝温度的升高了。如进水在12度时与进水在20度时区别就大了,当然它还会受环境温度的影响或者冷却系统散热不良时均会导致冷凝温度升高的!不妥之处请高人指正!
回复
zhenxinqiuxue
2011年03月16日 19:04:54
11楼
回复

相关推荐