阳台排水和屋面排水合用立管
hyingman
hyingman Lv.5
2011年03月14日 11:19:17
只看楼主

请大家看看这个排水方式是否合理YL-1,请指教! 如下图所示:

请大家看看这个排水方式是否合理YL-1,请指教! 如下图所示:

未命名.jpg

免费打赏
zt_email
2011年03月14日 11:29:48
2楼
规范4.9.12:高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台排水宜单独设置
有条件分开设就分开设吧,不然有屋面雨水从地漏溢出的隐患。
你的图纸完全有条件
回复
w-jwei
2011年03月14日 13:52:37
3楼
完全可以啊,我都是这么做,的,阳台通过一个过水洞流到阳台板上,通过那个地漏排走!!规范4.9.12:高层建筑阳台排水系统应单独设置是指相对屋面而言的,可以看下条文解释!
回复
zt_email
2011年03月14日 14:28:20
4楼
版主,条文说的是雨水立管每层设置雨水漏斗,阳台雨水排入漏斗,而且要求雨水立管底部可以自由出流
雨水漏斗不是地漏,斗口的截面大,屋面雨水大可能造成反水时,可以通过漏斗消能散排了,地漏是不行的,屋面雨水完全可能通过地漏口溢出,再通过过水洞进到阳台里
回复
hcw5918
2011年03月14日 15:00:54
5楼
哟,长见识了。
回复
hotdaidai
2011年03月14日 17:07:08
6楼
支持4楼的说法,条文解释中说的很明白的了
回复
zylkaoyan
2011年03月16日 08:56:05
7楼
学习了!!!!!!!
回复
jeff8082
2011年03月16日 10:45:19
8楼
规范中严禁合用
回复
shine_2005
2011年03月16日 10:47:19
9楼
这个做法不可以。
依据一是按一楼所说;
依据二如果是上海市住宅,按上海市住宅设计标准第4.7.5条所述:阳台、雨罩应有组织地排水,且应与屋面排水分开设置。
回复
玟玟
2011年03月16日 11:51:40
10楼
学习学习
回复
gaoju17
2011年03月16日 17:55:50
11楼
这种做法不可以,屋面雨水不能与阳台排水共管。
回复

相关推荐

APP内打开