2楼
方便的话请把模型上传,大家一起帮你看看
回复
3楼
etabs算风荷载时取楼层位置为楼板加上下各半层,因此顶层是否只算了半层呢,原因可能在这里,
回复
4楼
可能是, 应该怎么修改啊?
回复
5楼
如果确实是因为顶层只算了半层的话,那是etabs
程序的算法问题,不是你的错。
回复
6楼
我也曾经碰到这样的问题,我特意在软件展示会上问过金土木公司的技术人员,他们说这是考虑了顶部泄风带来的折减。
其实你留意看看,欧洲规范和美国规范都是在顶部折减的,顺便说一下,这样更加符合实际情况。
不知这样的解答你满意吗?
回复