超十二米高中厅600平,屋面为透明玻璃,雨淋喷头
glhlsy1
glhlsy1 Lv.2
2006年04月05日 10:01:40
只看楼主

请教各位朋友,多个超十二米高中厅600平,屋面为透明玻璃,雨淋喷头管道如何布置才不影响美观.急!

请教各位朋友,多个超十二米高中厅600平,屋面为透明玻璃,雨淋喷头管道如何布置才不影响美观.急!
免费打赏
apricot125
2006年04月07日 09:03:54
12楼
水炮是自动跟踪的吧,中国大剧院是不是也有啊
回复
saerka_rock
2006年04月07日 09:14:59
13楼
关键水炮很贵吧、、、
回复
jimlxf
2006年04月07日 09:43:07
14楼
比起喷淋头来说,是很贵!
回复
suntuolin
2006年04月07日 11:51:41
15楼
想你这种情况的话,还是要加设大空间的消防设备。
回复
glhlsy1
2006年04月07日 13:03:35
16楼

如只按智能大流量喷头的间距布置,控制及动作由自动报警系统负责,这样是否可行,可降底造价,象SHAO前辈说的,管道及喷头布在结构件上.
回复
shao
2006年04月07日 14:35:09
17楼



我不赞同你的说法.要么大空间,要么雨淋,应该二选一.不管做哪个系统,都应该按规范做,不宜简化.
辽宁应该是可以用大空间智能灭火系统的,因为据我所知,辽阳市也有一家生产该类产品的厂家.
不清楚你的建筑图具体形式以及是否有遮挡,如果设置两个水炮能保护到全部范围.整套系统投资应该和雨淋系统相差不多.至于美观上,个人觉得在边墙高位设水炮要优于窗下设雨淋管网及喷头.
回复
cxh_0722
2006年04月08日 15:50:13
18楼
大空间也分三种的,就这个建筑来说可以采用大空间智能灭火装置或自动扫描射水高空水炮;采用前者也是有很多管道的,采用后者水炮的话,管道就少很多。
再有就是控制部分,一般厂家都要求采用他们自己的报警联动柜,实际上接到我们自己的报警系统就可以,我们公司刚做了一个工程,把厂家的报价砍掉很多,呵呵
回复
glhlsy1
2006年04月08日 16:18:33
19楼
用两套报警系统确实有些浪费
回复
glhlsy1
2006年04月08日 16:20:08
20楼
中厅为37.2X16.4感觉用两个水炮即可
回复
luopingbo
2006年04月10日 22:33:48
21楼
深圳市的会议展览中心也是用了水炮,据说验收的时候,其表现尚可,精准、反应快、自动化程度高。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开