照明和空调总负荷(包括所有电梯) 1400KW ;消防负荷680KW ;消防负荷平时只有少部分运行,我选择1250KVA变压器够吗?1250/35= 35.7KVA每平方。
照明和空调总负荷(包括所有电梯) 1400KW ;消防负荷680KW ;消防负荷平时只有少部分运行,我选择1250KVA变压器够吗?
1250/35= 35.7KVA每平方。
2楼
如果是住宅小区还可以,办公楼肯定不行!
照明和空调总负荷(包括所有电梯) 已经1400KW,,1250KVA的变压器最大均衡负荷是900~1000KW。
回复
3楼
选变压器时,消防负荷680KW 都不考虑吗?
我感觉即便不考虑变压器一用一备,1250KVA也小了!!!
我不是做设计的,你这种情况,似乎常规设计应当是双进线、双变压器,两台变压器平时分列运行。你们做设计时,是否考虑过变压器的备用问题,是否应当变压器一用一备,任何一台变压器都能带起全部负荷?
回复
4楼
我提的问题,已单独发过贴,见当前热帖“10KV双电源变压器,设计时是否应要求任一变压器带起全部负荷?”,热烈欢迎你们搞电气设计的人员参加讨论!!!
回复
5楼
照明和空调负荷使用系数选0.7 1400*0.7=980KW
消防负荷考虑到很少量使用 平时常用也就在50KW左右
故平时使用总功率为1030KW 运行电流大概为 1030/1.732/400/0.8=1858A
而1250KVA的变压器额定电流才1800A
故变压器至少应选1600KVA 额定电流为2300A 这样变压器负载率大概为 1858/2300=80%
如选2000KVA 额定电流为2880A 这样变压器负载率大概为 1858/2880=65%
如节省投资成本就选1600KVA变压器
回复
6楼
负荷使用系数选0.7是否有点大!消防负荷只考虑50KW是否有法规依据?
回复
7楼
两台1000KVA~~1600KVA的都可以,两台1250KVA的
[
本帖最后由 goddrink 于 2011-3-14 17:55 编辑 ]
回复
8楼
不好意思!笔误了!
负荷使用系数选0.7是否有点小!我手头新出的设计图纸是取0.8的。
消防负荷只考虑50KW是否有法规依据?
呼啦啦小魔法:
消防负荷也算进去吗? 我们设计院都不考虑消防的负荷的,一旦用到消防负荷,照明动力负荷都要停掉了呀。
回复
9楼
空调采用全电则变压器2x1600kva
空调采用全溴化锂则变压器2x1000kva
空调采用半溴化锂和半电则变压器2x1250kva
确保办公变压器负载率在75%左右,最省消耗又保证负载可用。
回复
10楼
选两台800KVA,或一台1600KVA
回复