轻钢结构 地震与风荷载为什么不同时考虑??
摆渡
摆渡 Lv.16
2011年03月13日 22:09:36
只看楼主

轻钢结构 地震与风荷载为什么不同时考虑?

轻钢结构 地震与风荷载为什么不同时考虑?
免费打赏
yueyue_niao
2011年06月02日 11:23:14
22楼
为了万万分之一的几率去增加钢筋不值得。
回复
yihonglee
2014年03月07日 10:00:09
23楼
和楼主同样的困惑,来学习学习
回复
村里的木匠
2014年03月07日 10:15:08
24楼
lllijjjun 发表于 2011-3-18 12:45 依据《抗震规范》2010版 5.4.1条 一般结构 风荷载不与地震荷载同时组合 组合系数为0对于风荷载起控制作 …有理有据,向你学习!
回复
crbuang
2015年04月03日 10:33:49
25楼
lllijjjun 发表于 2011-3-18 12:45 依据《抗震规范》2010版 5.4.1条 一般结构 风荷载不与地震荷载同时组合 组合系数为0对于风荷载起控制作 …也解决了我的疑惑啊,谢谢!
回复
xiaohe00123
2016年10月18日 23:02:55
26楼
lllijjjun 发表于 2011-3-18 12:45 依据《抗震规范》2010版 5.4.1条 一般结构 风荷载不与地震荷载同时组合 组合系数为0对于风荷载起控制作 …门刚规范2015版里明确写明了:4.5.1. 荷载组合应符合下列原则:….5.风荷载不与地震作用同时考虑。这是门刚里的明确条文。所以你的解释不成立。
回复
fengkuang2055
2016年10月18日 23:29:21
27楼
解释的不够到位,期待
回复
mlss4wolf
2018年11月21日 09:54:35
28楼

《高规》5.6.4条只有大于60m的高层才同时考虑风荷载和地震作用。

《门规》4.5.1明确风荷载和地震作用不同时考虑。

1.两者同时作用可能性不大。

2.8度以下的地震荷载一般不起控制作用。

3.如果同时考虑时为控制组合,从设计角度偏安全考虑,或者建筑物的安全等级比常规的高(比如军工或者重要的医疗生产建筑),可以按风荷载和地震作用同时考虑,其他的情况一般不考虑。