12楼
风荷载不与地震作用同时考虑
回复
13楼
我很讨厌你这种人的,既然大家一起讨论问题,就你自己一个人在这里冷言冷语的,规范上说不考虑我就问为什么,地震有的30年一次也没有,不也考虑吗,就你以为自己水平高说话这种语气啊,我水平低可是我不害怕嘲笑
回复
14楼
hehe,应该还是同时发生的机率低。而且轻钢结构本身就是抗震有利结构。高层结构也是在60M以上时才会同时考虑风和水平地震作用影响。
回复
15楼
2012到了 就是大风遇大震了 哈哈
回复
16楼
地震荷载不起控制作用,强度计算用横活组合,稳定计算用横风组合
回复
17楼
依据《抗震规范》2010版 5.4.1条 一般结构 风荷载不与地震荷载同时组合 组合系数为0
对于风荷载起控制作用的建筑组合系数为0.2 也就是风荷载与地震荷载同时组合
根据5..4.1条文说明 ‘风荷载起控制作用’指风荷载和地震作用产生的总剪力和倾覆力矩相当的情况。 因此轻钢结构若出现上述说明的情况,应同时考虑风载和地震作用。
回复
18楼
学习了,谢谢各位高手
回复
19楼
还是在校学生,认真学习、探究高手发言,受益匪浅
回复
20楼
我觉得是两方面考虑,一是概率小;二是轻钢厂房轻,地震作用小,两者即使同时发生地震产生的效应也不占主导,所以不同时考虑并不影响结构的可靠度
回复
21楼
期待高手的指点啊。
回复