请问:地沟敷设的热力管道固定支架间距
wangliang198231
2006年04月04日 21:36:09
来自于采暖供热
只看楼主

请大家帮帮忙:地沟内固定支架间距一般为多少?补偿器应怎样设置?地沟内2固定支架之间是不是必须设补偿器啊

请大家帮帮忙:地沟内固定支架间距一般为多少?补偿器应怎样设置?地沟内2固定支架之间是不是必须设补偿器啊

roy_hum
2006年04月05日 15:47:10
2楼
1, 地沟内固定支架间距一般为多少?
我一般在直管段没有分枝的情况下50米左右设一个固定支架。要具体情况具体分析,固定支架间距和你选用的补偿器的类型有关。
2,补偿器应怎样设置?
可和补偿器生产厂家探讨。
3,地沟内2固定支架之间是不是必须设补偿器
如果可以形成自然补偿的话可以不设补偿器。
回复
wjl494
2006年04月06日 11:01:01
3楼
1.固定支架的距离与管径有关,《供热设计手册》上有。
2.补偿器的设置可以参考标准图。
3.2固定支架之间如有自然补偿可以不设补偿器;没有自然补偿必须设补偿器。
回复

相关推荐

APP内打开