做了个4层的档案馆,审图时,提出内走道要排烟。于是在吊顶内做了几个排烟风机,但是,在消防审批时,消防大队说可以不用做排烟,如果做排烟的话,排烟风机不能在吊顶内,必须要在风机房内。由于条件限制,砌风机房是不可能的,不知这种情况如何解决?审图说了算,还是消防大队说了算?如果要设排烟,风机就不能在吊顶内吗?请各位谈谈自己的看法。
做了个4层的档案馆,审图时,提出内走道要排烟。
于是在吊顶内做了几个排烟风机,
但是,在消防审批时,消防大队说可以不用做排烟,
如果做排烟的话,排烟风机不能在吊顶内,必须要在风机房内。
由于条件限制,砌风机房是不可能的,不知这种情况如何解决?
审图说了算,还是消防大队说了算?如果要设排烟,风机就不能在吊顶内吗?
请各位谈谈自己的看法。
2楼
消防大队一定要将排烟风机放在风机房内的原因是《高规》上说空调、风机房要用耐火2小时的隔墙隔开。
回复
3楼
要求建筑专业设竖向排烟井,每层走道设排烟口,排烟机置于屋顶即可。
回复
4楼
事实上需要排烟就排,不需要就不排
如果实际情况可以不需要做排烟那最好,取消就OK了
回复
5楼
每层内走道排烟多考虑竖向设置排烟道的方式,单层考虑本层就可以!审图一般会告诉依据的是规范哪一条,不知道是怎么提的?
回复
6楼
排烟风机一般都设在专门的风道里面,在直接由风机送至屋顶
回复
7楼
这个应该依据《建规》,《建规》明确说,内走道无可开启外窗的不超过20m的,可不设排烟,有可开启外窗,不超过40m,可不设,查查规范
回复
8楼
要求建筑专业设竖向排烟井,每层走道设排烟口,排烟机置于屋顶即可。要不要设可以根据规范!!
回复
9楼
既然消防说可以不做排烟,一法可试:走道排烟设置条件是无自然开窗,且超20m.可将内走道与房间之间隔墙上部(板下)做通常百叶窗,这样内走道与外墙开窗相通,达到自然排烟之目的.笔者用此法解决不少工程实例,多用于后期改造项目,无法建立竖响排烟道的工程,但最好先和消防沟通.
回复
10楼
我公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001[2000]认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空调厂家配套合作生产,提供OEM服务,或者您能成为我们的销售代理,公司继续为厂矿企业、商场 宾馆 饭店 医院及销售 安装公司提供优质低价的空调设备。
本公司的主导产品有:
1、FP系列风机盘管-----整机及蜗壳、风轮、整体冷凝水盘等等配件。
2、ZK系列组合式空调机组,BFP系列变风量机组、新风机组。
3、FK系列铝合金风口、散流器;DUP系列球形喷口、DUT系列球形可调风口、VDP系列旋流风口、BLP系列变流形风口。
4、各种防火阀、排烟阀、、板式排烟口、调节阀、蝶阀、正压送风口、防火、保温软管。
5、减振吊钩、减振器等减振设备。
6、各类消声器、消声弯头、消声风管、消声百叶窗 静压箱。
7、消防高温排烟风机、离心风机、 混流式风机、消防通风通风机、低噪声轴流风机、诱导风机、斜流风机 风机,低噪音、节能型混流式风机箱,变风量风机箱,消防通风两用低噪音风机箱等风机系列产品大全。
8、高效节能新风换气机、除尘净化设备。
9、为各大空调厂家配套各种型号、规格的表冷器、加热器、加湿器、挡水板等空调配件。
靖江市东亚通风空调制造有限公司
电 话: 0523 5190086
移动电话: 13812399085 联系人 左飞
传 真: 0523 4815307
地 址: 江苏靖江市靖江北环工业园区
邮 编: 214500
QQ----75990079
电子邮箱:yaying2002@sohu.com
回复