[求助]关于低压配电柜CT接线问题
cxpower163
cxpower163 Lv.2
2006年04月04日 17:09:46
只看楼主

目前低压配电柜GGD类型大多数测量仪表所用CT接线为完全星形接线方式——就是柜前三只电流表每只回路上均有一个测量CT使用,三只表使用三只CT,日前,偶发现一个疑问,三只使用完全星形接线方式的CT可否改用不完全星形连接方式???根据不完全星性连接方式的规律,将B相电流回路上那只CT舍弃,根据A、C两相电流向量和等于B相电流向量的负值这个规律,也完全可以实现B相电流表的测量。疑问,不完全星形连接方式大多用于6--10KV中性点不接地系统,是否可以可以用于低压回路中??请高手回答

目前低压配电柜GGD类型大多数测量仪表所用CT接线为完全星形接线方式——就是柜前三只电流表每只回路上均有一个测量CT使用,三只表使用三只CT,日前,偶发现一个疑问,三只使用完全星形接线方式的CT可否改用不完全星形连接方式???根据不完全星性连接方式的规律,将B相电流回路上那只CT舍弃,根据A、C两相电流向量和等于B相电流向量的负值这个规律,也完全可以实现B相电流表的测量。疑问,不完全星形连接方式大多用于6--10KV中性点不接地系统,是否可以可以用于低压回路中??请高手回答
免费打赏
lmy555
2006年04月04日 17:44:08
2楼
不可取,低压系统为中心点接地系统,由于单相负荷存在,因此三相是不平衡的