如何计算风管的大小?
ywj1980
Lv.4
2011年03月12日 12:47:16
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
各位前辈: 大家好!组合风柜的风量为50000立方/小时,如果安装600*600的散流器需要安装几个?主风管的大小应该怎样计算出它的大小。(是生产车间)
各位前辈:
大家好!
组合风柜的风量为50000立方/小时,如果安装600*600的散流器需要安装几个?主风管的大小应该怎样计算出它的大小。
(是生产车间)
免费打赏
kfxgrape
2011年03月14日 16:27:18
2楼
一两句也说不清楚,看相关书籍去。
回复
wogongcheng102
2011年03月14日 17:06:34
3楼
你这个风管挺大的。风管截面积=50000/3600/(6-8)=2m2左右。
你600*600的散流器差不多要15个左右
回复
ruanguifu1
2011年03月15日 09:26:52
4楼
实际上主风管的风速要求在(6-10M)。根据现场环境是否需要对噪音有影响等等。算的话=50000/3600/(6-10)折中算8的话大概是1.8m2 2000*900的管子 当然考虑的问题还有很多 比方造价的等等 你可以在调整
散流器嘛就像上面说的15个左右
回复
xiaohubm
2011年03月22日 18:23:17
5楼
为防止风口噪声,送风口的出口风速宜采用2~5m/s。 取4
m/s,则送风口的数量为大约为10个