怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]
怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?
[
本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]
42楼
含PE线.插座画反.
回复
43楼
照明回路设置PE线没有问题,因为一般住宅都是预留灯口,无法保证选用双绝缘的灯具。
插座正画反画,是设计师的习惯问题。
回复
44楼
不过那根PE线要接到哪啊 家里用的什么灯泡还带接地线的??
回复
45楼
楼上的,PE线接灯具金属外壳
回复
46楼
楼上的 住宅设计的都是普通破灯泡 塑料灯口 金属外壳在哪?
回复
47楼
现在基本~220V 的 灯具都为一类灯具了!
回复
48楼
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第19.1.6条:“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专门接地螺栓,且有标识”(强条)
2、近年来,窝工参考IEC标准,对于《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2002进行了修改(改为编号GB7000.1-2007,将于2009年1月起正式实施),规定从实施之日起,我国将不得生产、销售和使用0类灯具。因此,今后建筑中常规灯具基本是1类(因2/3类灯具很少见)
估当1类灯具安装高度不小于2.4m而设计未配PE线时,违反规范。
因此以后进行照明设计时应全部配PE线。此图没问题!
同意此观点
回复
49楼
同意。但是家用的一般不做灯具接地。宾馆用的比较普遍。
回复
50楼
学习学习!!!!!!!!!!!!
回复
51楼
有PE线很正常啊!
I类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即易触及的导电部件连接到设施的固定布线中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
II类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,例如双重绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施。
III类灯具
防触电保护依靠电源电压为安全特低电压。并且不会产生高于安全特低电压。
一般都是I类灯具
回复