怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]

怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?
QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
chengruoyu
2011年03月24日 17:42:11
52楼
这个我感觉不错 明了
回复
心香
2011年03月24日 18:23:43
53楼
今天也见到这种情况.
回复
xuedj
2011年03月24日 21:15:32
54楼
回复
luoyesuijin
2011年03月25日 16:16:46
55楼
感觉没诶什么!~~~
回复
hqshqs888
2011年03月25日 21:53:52
56楼
插座正反都无所谓,关键是位置正确就行了,插座是死的,同一回路单相不超过10个,至于画圈部分为三根线是因为卫生间有防水溅灯具,从用户配电箱到灯头有一根保护接地,自然要经过图上画圈的路径啊
回复
ddw2008
2011年03月27日 16:19:24
57楼
新手,进来学习一下
回复
zhen343325613
2011年03月28日 14:03:13
58楼
类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即易触及的导电部件连接到设施的固定布线中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
II类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,例如双重绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施。
III类灯具
防触电保护依靠电源电压为安全特低电压。并且不会产生高于安全特低电压。
一般都是I类灯具
回复
qoqodu
2011年04月27日 21:49:16
59楼
说明一下就可以,现在一般的三根线了
回复
blue1231
2011年05月02日 13:23:53
60楼
从图上看应该包含PE线,而且现在要求带PE,至于插座好像没有统一的规定,大头朝内或者朝外我都见过,不过我一般画的时候是大头朝内的,感觉好看点,
回复
九朝故都
2012年04月23日 08:33:04
61楼
安装高度比较高到工厂灯具是否也要接地呢?
回复