图纸配线问题
dt604140852
2011年03月12日 11:43:17
来自于照明工程
只看楼主

怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]

怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?
QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
强強
2011年03月18日 14:56:21
22楼
新规范三根线已经很久了
回复
water-hya
2011年03月18日 17:57:09
23楼
现在照明的基本上都用3*2.5了,不过那个柱子确实恐怖,我就不会买这样的房子
回复
macerxue
2011年03月18日 22:23:47
24楼
从今天开始好好学习,看帖必顶!
回复
lixunh
2011年03月19日 09:01:36
25楼
插座3根线不用怀疑(含PE),而灯具你就要看具体的设计说明和配电箱系统原理图了撒。如果这些都没有详细说明那就按照有PE施工就OK了撒
回复
xuqingbaby
2011年03月19日 11:22:07
26楼
看图并结合施工说明,
回复
liu029510
2011年03月19日 12:08:59
27楼
回复
oscarxc
2011年03月19日 15:12:13
28楼
插座反着画可能是为了便于制图,不违背设计原则。
回复
gegewu115
2011年03月20日 10:19:33
29楼
照明灯具安装高度低于2.4米的才需要保护线,
回复
start2003
2011年03月20日 13:18:34
30楼
新规范照明是3根线
回复
ljlstu
2011年03月20日 14:24:53
31楼
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第19.1.6条:“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专门接地螺栓,且有标识”(强条)
2、近年来,窝工参考IEC标准,对于《灯具一般安全要求与试验》GB7000.1-2002进行了修改(改为编号GB7000.1-2007,将于2009年1月起正式实施),规定从实施之日起,我国将不得生产、销售和使用0类灯具。因此,今后建筑中常规灯具基本是1类(因2/3类灯具很少见)
估当1类灯具安装高度不小于2.4m而设计未配PE线时,违反规范。
因此以后进行照明设计时应全部配PE线。此图没问题!
回复

相关推荐