怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]
怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?
[
本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]
12楼
1 灯具安装高度低于2.5m,才考虑接PE线;
2 主卫生间灯具一般都是单控的;
3 插座回路如是3根线,一般可不标;
4 这套图的柱子是不是有点大,用户使用起来感觉有点别扭。
回复
13楼
一个插座如果有两路出线,施工起来不是很方便。
回复
15楼
12楼不对了。GB50034-2004第7.2.12条规定,I类灯具的外露可导电部分应可靠接地。而不是“灯具安装高度低于2.5m,才考虑接PE线”。
回复
16楼
啊,是这样呀,谢谢
回复
17楼
以前看到的图纸,照明线大多是2根线(即不带PE线的),这两年新设计的图纸都是3根线(加根PE),问过设计院的,说是最新的规定,不知从哪儿来的。大家有知道的吗?
回复
18楼
以前看到的图纸,照明线大多是2根线(即不带PE线的),这两年新设计的图纸都是3根线(加根PE),问过设计院的,说是最新的规定,不知从哪儿来的。大家有知道的吗?
回复
19楼
是的,新的规范出来照明都是3跟线了,即灯具要求都是一类的,要求带接地线!!12楼的是以前的标准了!!
回复
21楼
这张图没什么问题啊,很规范啊。插座的符号就不必太强求啦,地球人都知道那是插座哦!!
回复