图纸配线问题
dt604140852
2011年03月12日 11:43:17
来自于照明工程
只看楼主

怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]

怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?
QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
shmilyr123
2011年03月13日 20:41:24
2楼
2根导线不标注还是3根导线不标注,许多地方做法都不一样,一般可以在设计说明中说明一下就可以了。。
回复
xj.7204
2011年03月14日 10:49:30
3楼
插座正着画,反着画的都见过,也不知道哪种形式是正向的。不过弱电中的信息、、电视插座都是大头朝外的。
回复
fenish
2011年03月15日 15:44:54
4楼
主要看你们单位的制图标准和个人习惯
回复
hello_co188
2011年03月15日 16:29:26
5楼
有PE线很正常啊!
I类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即易触及的导电部件连接到设施的固定布线中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
II类灯具
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,例如双重绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施。
III类灯具
防触电保护依靠电源电压为安全特低电压。并且不会产生高于安全特低电压。
一般都是I类灯具
回复
yutian19
2011年03月15日 17:36:28
6楼
貌似 现在基本~220V 的 灯具都为一类灯具了!
回复
shyyn4289
2011年03月15日 19:01:05
7楼
我记得是1类灯具的外露导电部分 与PE线相连。当绝缘损坏时发生对地短路 ,跳开空开或是漏保
回复
深圳电气
2011年03月16日 08:27:37
8楼
在设计说明中写下就可以了
回复
dlbaoguang
2011年03月16日 09:38:27
9楼
根据你的说明应该是别人画的图,你可以看一下设计说明,这种情况应该在设计说明里说明为什么是3根并写明二根不标。如果不明白可以学学标准图。
回复
junshouxu
2011年03月16日 10:59:52
10楼
灯具也需要接地线,画图可能是个人习惯吧
回复
x123092570
2011年03月16日 11:58:14
11楼
灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及导电部件连接到设施的固定线路中的保护导线上,使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。