防排烟的设计在学习了几张防排烟的图之后,自己看书、规范,了解并整理了防排烟设计流程。先叙述防排烟部分,现针对高层民用建筑作以介绍:第一步:确定建筑内哪些部位需要做机械排烟;(1)L>20m且不能直接自然通风和对外采光的走道;L>60m的内走道(即使可直接采光和自然通风)(2)不具备自然排烟条件(可开启外窗的面积在房间面积的2%以上),房间面积在100m2以上,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
在学习了几张防排烟的图之后,自己看书、规范,了解并整理了防排烟设计流程。
先叙述防排烟部分,现针对高层民用建筑作以介绍:
第一步:确定建筑内哪些部位需要做机械排烟;
(1)L>20m且不能直接自然通风和对外采光的走道;L>60m的内走道(即使可直接采光和自然通风)
(2)不具备自然排烟条件(可开启外窗的面积在房间面积的2%以上),房间面积在100m2以上,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
(3)不具备自然排烟条件的中庭(可开启天窗或高侧窗的面积在中庭面积的5%以上),以及高于12m的中庭;
(4)总面积大于200m2或一个房间大于50m2,且经常有人逗留或可燃物较多的地下室。
以下部分以地下车库的排烟进行介绍。
第二步:确定是否需要机械通风、机械补风;
机械通风:一般地下车库均需设机械排烟;
机械补风:确定汽车库是否与室外直接相通,若直接相通可不设。
第三步:防烟分区的划分;
汽车库的防烟分区宜小于2000m2,且不应跨越防火分区。
手段:利用挡烟垂壁、隔墙、从顶棚突出超过500m的梁。
第四步:各防烟分区风量计算
排烟量:PY=面积*层高*6次/H;
排风量:PF=面积*“层高”*6次/H,(“层高”:当层高大于3米时,按三米算,不大于3米时,按真实层高算)
排烟补风量:YB≥50%排烟量;
排风补风量:FB=0.80~0.85*排风量,或FB=5面积*“层高”*5次/H
第五步:风口的选择和布置
排烟口的布置:应尽量处于中央位置,具有距离要求:与汽车疏散口距离2m以上;离最远点的水平距离不大于30m;
计算排烟口尺寸:根据排烟口的数目,计算排烟口尺寸,排烟口的风速控制在10m/s以内。
排风口的布置:
排烟口尺寸计算:
第六步:布置排烟管道和排风管道
根据风口位置,可作出管线布置单线图;
管道尺寸:排烟管道的风速控制,金属管不大于20m/s,内表面光滑的非金属管不大于15m/s;排风管道的风速控制,主风管6-12m/s,支管4-7m/s;
当排风系统与排烟系统共有风管时,应先按排风量计算管道,然后用排烟量校核排烟风速是否合理,若不合理,改变直至两者都合理。
注意:排烟风管承担一个或两个排烟系统时,按6次/h算,承担3个以上系统时应按最大防烟分区的12次/h算。