本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!