本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!

本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!
免费打赏
xj1978726
2006年04月10日 23:08:06
22楼


热水器的功率因数应该为1,不应该取0.8,所以电流算出来应该是72.9A,一般来说配电箱和热水器离得都比较近,热水器自身一般都自带一级开关的.其实它自己的开关就是80A这一级的,要是开关箱和热水器离得很近的话开关箱整定为80A是没有问题的;若是离得较远的话我建议还是整定为100A,要是整定为80A的话电缆就应该选VV-4X25+1X16的了,若整定为100A的话就应该选择VV-4X35+1X16。