2楼
断路器保护是低压系统的一次直接保护,是由断路器内电磁感应直接驱动断路器脱扣机构而跳闸的。
继电保护,是从电流互感器二次电流经电流继电器动作,接点接通跳闸回路,让断路器跳闸。
回复
3楼
讲的不全吧,难道非电量保护不属于继电保护吗?
回复
4楼
问题问得就很奇怪,多看看书吧
回复
5楼
非电量保护是特定的设备保护,是继电保护范围内的小分支,但低压系统一般没有非电量保护。
回复
6楼
我是个新手,连非电量保护都不了解,回去继续看书去。
回复
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶v
回复
8楼
回复
9楼
区管讲得很对,我就我所知的稍微补充一点:
断路器保护是由断路器内电磁感应直接驱动断路器脱扣机构而跳闸的,目的是为了保护断路器不受短路电流长时间损害,客观上也保护了断路器下面所接的线路或设备。
继电保护,是指保护装置根据电流电压量来计算并判断所保护的线路或者设备是否出了故障,如果有故障,就发出指令去断路器跳闸线圈,使断路器跳闸,从而切除故障点。其目的是为了保护断路器下面所接的线路或设备。
所以两种保护的目的不同,原理不同,但是动作一样,都是断开断路器。
回复
10楼
似乎越说越乱!这也跟目前很多厂家的说法概念混淆有关!
断路器保护,原本就是指以保护断路器本身为目的的一些保护。如断路器故障、控制和监视 保护和控制、自动重合闸、同期检查、断路器的触头弧电流、非全相、跳闸回路监视、断路器操作计数等等。
简单的说,其目的就只是保护断路器这台设备。
继电保护,其目的不仅仅是为了保护电气设备,更多的是为了保护供电系统,需要上下级进行综合考虑配合。
但后来有的厂家,把断路器中自带的保护功能,也称之为断路器保护。特别是低压断路器,其自身带有智能电子脱扣器,具有一定的保护功能。这个保护的功能大多是为了保证系统的运行,属于继电保护的范畴。但由于其保护装置就含在断路器内部,所以很多厂家也把这部分称之为断路器保护。
回复
11楼
断路器:能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 断路器就是一个开关!
再说断路器,常见的低压断路器(有时叫空开,微断),其实就是一个带某种保护的开关.就说自动空气开关吧,能开断负荷电流和故障下的短路电流,这是开关的属性吧; 同时又是具有自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器,这是因为在它内部集成了用于失压\欠压\短路检测的磁力原件和用于过载保护的热原件. 这是保护的属性吧.
再说高压断路器吧, 高压的断路也有带保护功能的,内置互感器的就可以装个反时限保护之类(热原件可不会用在这些断路器上)这属于简单保护,适用性不好. 所以呢,高压系统一般都单独安装保护器,捕促更复杂的电气(非电量)参数变化,判断后可作用于断路器的跳闸机构.一个保护器可以将跳闸信号发给多个断路器.
所以呢,常见的断路器不带保护功能,只有少数户外断路器才带有简单的保护功能(有时还不被启用).
高压断路器可以接受来自操作者或各种保护(或自动装置)的命令,或跳闸或合闸.
晕了吧!!!!
[
本帖最后由 shaintue 于 2011-3-17 14:52 编辑 ]
回复