关于空调方面电的问题,请高手不吝赐教
everbbq
everbbq Lv.3
2006年04月04日 11:01:34
来自于中央空调
只看楼主

我是做空调现场加设计的,有时要向装潢提供电气容量表,这方面的知识相当薄弱,现列出一些电流方面的问题,请高手们不吝赐教,先在这里谢谢了:MCA:最小线路电流MFA:最大熔丝电流FLA:满载电流额定电流这些是如何确定的,它们之间有没有转换公式

我是做空调现场加设计的,有时要向装潢提供电气容量表,这方面的知识相当薄弱,现列出一些电流方面的问题,请高手们不吝赐教,先在这里谢谢了:
MCA:最小线路电流
MFA:最大熔丝电流
FLA:满载电流
额定电流
这些是如何确定的,它们之间有没有转换公式
免费打赏
haishinapianhai
2006年04月06日 09:56:44
2楼
在空调方面:
RLA额定电流、LRA堵转电流一般是指压缩机的
FLA满负载电流一般指风扇电机的
MCA,我认为是指导线的最低载流量
MFA,选择熔丝用的。
一般,空调的电流(包括压机和风机的)<MFA<MCA,选导线不光看电流,还要看电压降
不知道这样理解对不对?

回复
xgd211
2006年04月11日 14:55:08
3楼
我也想知道这样的问题谁告诉我啊!!!
回复