请教315KVA的变压器开关柜做法
jisheng1208
2006年04月04日 09:50:08
来自于变压器
只看楼主

请教315变压器无功补偿柜需配用多大的电容,几组

请教315变压器无功补偿柜需配用多大的电容,几组
免费打赏
finaday
2006年04月04日 11:26:32
2楼
一般60KVAR就够了,最多不超过90,要根据负荷计算
回复
ccc678
2006年04月04日 11:51:15
3楼
最好根据负荷定。另外二楼配的有点小哦。160KVAR吧。
回复
铁牛66
2006年04月04日 23:00:38
4楼
一般都是补个1/3的视在功率,也就100kvar左右吧,补少了功率因数达不到,补多了吧,成本投入大。
回复
jk_00
2006年04月05日 22:22:54
5楼

一般情况下可以,要精确补偿需要根据补偿前后的功率因数来确定.如果90KVAR,可以三只单相或一只三相的.
回复
yhc801212
2006年04月06日 09:08:34
6楼

支持,哈哈,经验公式要支持.不知道对不对.呵呵.
回复
finaday
2006年04月10日 12:09:22
7楼
基本上都是按照主变容量的20%到30%配置电容器容量
回复
jisheng1208
2006年04月23日 17:11:22
8楼
谢谢各位指点,我已经找专业厂家去做了,
回复
石大头
2006年04月23日 18:57:25
9楼


偶们都是这么做!!
回复
xuan2281
2006年04月24日 15:43:08
10楼
很多供电局定的规范都是30%
回复
25yl
2006年05月03日 08:50:21
11楼
应该根据配变所供负荷性质、大小决定,我们这边公变为容量的15—20%,专变为容量的20—30%
回复

相关推荐

APP内打开