用技术措施的变压器公式可以吗?我取系数0.0152,温差5,算出的风量过大。该发电机为400kw
用技术措施的变压器公式可以吗?
我取系数0.0152,温差5,算出的风量过大。
该发电机为400kw
2楼
你可以先看看发电机的样本技术参数,通风量
或者电气图集的400KW的风量
回复
3楼
第90页,参照下
回复
4楼
最近有点忙,来晚了 谢谢各位...
回复
5楼
其实没有这么麻烦,你只需要向为你们提供发电机的商家要发电机的外形尺寸图就行了,他会给你散热水箱的尺寸,你照着那个尺寸做就OK了,因为虽然同样是400KVA的机器,不同品牌的机器散热量都不一样。那个90页页只是康明斯的通风量。