请问发电机的通风量怎么算。
nicolson_z
nicolson_z Lv.4
2011年03月11日 14:38:59
来自于通风排烟
只看楼主

用技术措施的变压器公式可以吗?我取系数0.0152,温差5,算出的风量过大。该发电机为400kw

用技术措施的变压器公式可以吗?

我取系数0.0152,温差5,算出的风量过大。

该发电机为400kw
免费打赏
toplhc
2011年03月11日 20:11:16
2楼
你可以先看看发电机的样本技术参数,通风量

或者电气图集的400KW的风量
回复
二虎
2011年03月11日 21:11:27
3楼
第90页,参照下
回复
nicolson_z
2011年03月18日 09:36:05
4楼
最近有点忙,来晚了 谢谢各位...
回复
ffjdlj
2011年03月23日 15:21:30
5楼
其实没有这么麻烦,你只需要向为你们提供发电机的商家要发电机的外形尺寸图就行了,他会给你散热水箱的尺寸,你照着那个尺寸做就OK了,因为虽然同样是400KVA的机器,不同品牌的机器散热量都不一样。那个90页页只是康明斯的通风量。
15856980132.刘
回复
gtbilly
2011年03月24日 01:18:57
6楼
柴发功率不低啊,送风大约30000了