万级净化车间施工图
qrk168
qrk168 Lv.2
2006年04月04日 02:00:16
只看楼主

图纸简介: 厂房万级净化车间完整施工图,包括空调主机房工艺设备平面布置图、空调主机房管道平面布置图、主机房屋面冷却塔安装平面图等 附件名:20063261143340843080.zip 文件大小:326K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

厂房万级净化车间完整施工图,包括空调主机房工艺设备平面布置图、空调主机房管道平面布置图、主机房屋面冷却塔安装平面图等



附件名:20063261143340843080.zip

文件大小:326K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
peng_jinlong
2006年04月12日 17:13:45
12楼
此图未达到施工图深度,请细化
缺设计说明、水系统图和平面图,请补充
回复
crj1314520
2006年04月13日 09:16:59
13楼
我觉的现场施工也没有你们想的哪么复杂了,场地又不是太大,有负责的工程师在现场确认一下就不会有高层的问题的了,
回复
xiongmao20018
2006年04月13日 10:14:24
14楼
我 怎么 每次下载的 都是一个空的 文件夹啊 ?郁闷 啊
帮帮我撒
回复
swr0000
2006年04月13日 16:33:22
15楼
如果你整天在工地的话,施工还是可以做的!
回复
zidu
2006年04月14日 12:32:17
16楼
Daniel 审图系列十二

本工程为洁净厂房施工方图纸。难得见到多专业协同设计,本项目图纸中包括了楼地面做法、电气照明布线、吊顶装修做法、门窗选择等非暖通设计内容。属于交钥匙一揽子设计。值得参考。

1,本工程设备选型基本配置得当,略有可议之处是空调箱余压800Pa略显过低,考虑到高效过滤器终阻力,似乎可以选择得大一些。图纸上部分表达为亚高效、部分表达为高效。若是采用亚高效则空调压头足够。考虑到本工程比较简单,采用亚高效的可能性比较大。(高效和亚高效的价格可是呵呵呵...)

2,施工说明中“冷凝水管道 采用PVC管,丝接。”不妥。塑料管丝接罕见,主要是套丝和耐压强度塑料管都是弱项。

3,设计规范采用《高规》错误。多个验收规范均已作废。

4,图例中的名词似乎是中国台湾习惯,其中有:“平衡考克”、“水压表附考克”,知道那个可笑的“考克”是什么吗?对台湾人的中文英文水平鄙视ing.

6,双金属片温度计量称为0-50度,错误,应该是0-100度。

本项目为施工单位设计制图,在图面表达上不能求全责备。虽然比较简单,但是反映出来的水平比很多设计单位高,值得学习。

Daniel 审图

----总是汗流浃背地设计,设计后来到现场总是汗流浃背。
回复
vincent_nk
2006年04月14日 13:17:05
17楼
此工程项目面积适中,风管走向顺畅,800帕够了。
回复
m101455
2006年04月15日 14:35:02
18楼
看了一遍图纸,却发现是方案图,不是施工图,制图时间为2005年4月。
多数施工单位出的图纸内容基本上差不多,不会再详细了。一是与作者的水平能力有关,二是在空调施工行业里一般将净化空调视作偏门,不愿泄漏过多的施工细节,属于自我保护或保守的一种做法。
一个“万级净化车间”的空调项目,其洁净等级是比较高的,施工技术的要求也更是比较严的。但本套图纸给人的感觉与普通空调项目没有什么区别,特别是施工说明很随意。

1、施工说明中要求采用执行的规范、标准大多已过时,甚至连毫不相关的《高规》也用上。我数了数供有13种规范之多,竞没有提供一个关于洁净厂房或洁净室的设计或施工验收规范。
2、整个施工说明竞没有一句关于对净化等级和施工要求或应注意事项的条款,不能不说是一个失误。
3、施工说明中有很多不相关的内容。如:在“C)机房”过多阐述的空调设备与设备之间、建筑物之间距离与空间的要求,这本应是设计者在设计中本身应考虑的问题。
4、图例比施工说明详细。
5、施工说明中“冷却水管采用镀锌钢管,冷凝水管道采用PVC管,丝接”是要求前者丝接就对了,要求后者就错了!再一个:PVC管道是采用给水塑料管?还是排水塑料管?
6、施工说明中要求“风管保温采用15mm厚PEF保温板”,这是多数施工单位为降低施工成本而常采用的一种材料。PEF板的内部结构为开孔形(即孔与孔之间是串通的,非闭孔结构),这种材料不宜作为保温用途,特别是用于净化空调系统中。一般空调系统采用了这种材料保温,其表面和内部易结露,甚至产生凝结水!
7、洁净空调送主风管和回主风管上均未设防火调节阀,空调送风系统未作消声处理!
8、冷却水系统图中“50A”为管道的非规范的管径标注,应为“DN50”。

由于是施工单位的图纸,而且还是方案图,所以也不便过多的过于严格要求。
回复
克莱门特
2006年10月04日 10:28:45
19楼
对与十万级以上的净化车间来说,设计时材料应考虑好一点的,不要太想节约成本.该用好点材料的地方就要买好的.比如上面同行提到的保温棉,就该用岩质棉加铝薄.价格虽贵一点.好过以后出了问题才出来该,就是设计人员的问题了.
回复
wangyanhong1003
2007年09月02日 16:07:05
20楼
下来看看,我也是做净化的,互相学习学习,先支持一下!
回复
oacq126
2007年09月04日 11:05:10
21楼
但本套图纸给人的感觉与普通空调项目没有什么区别,特别是施工说明很...
回复