我在一家房地产上班,昨天一个客户投诉,发现他家客厅地面砖起鼓、翘起2CM左右,大约有8块,07年下半年买的房子,我看了以后感觉,1、起开瓷砖上面无砂浆,应该是水泥用量少了2、供暖室内温度高造成的收缩变形,但是我也怀疑是地基沉降的原因,但是墙面、楼下顶棚并没有什么裂纹,去年我也遇到过类似问题,我很疑惑希望大家给我帮助,这家是个顶层6层还是东山!(上次那个是3单元顶层)
我在一家房地产上班,昨天一个客户投诉,发现他家客厅地面砖起鼓、翘起2CM左右,大约有8块,07年下半年买的房子,我看了以后感觉,1、起开瓷砖上面无砂浆,应该是水泥用量少了2、供暖室内温度高造成的收缩变形,但是我也怀疑是地基沉降的原因,但是墙面、楼下顶棚并没有什么裂纹,去年我也遇到过类似问题,我很疑惑希望大家给我帮助,这家是个顶层6层还是东山!(上次那个是3单元顶层)
2楼
原因可能有三种,面砖底层结合层强度低,下层没有住人温度低,温差变化大造成的变形,再有地面镶贴时砖与砖之间没有留缝隙,现在人们都希望没有封,可以再四周边缘留置10mm缝隙,从基层上的结合层到面层的砖留成直缝,用低标号砂浆或柔性材料填充就行了。
回复
3楼
这个要亲自看到才会知道的吧 如果没有看到也不好说啊~!!!
回复
4楼
问题大了。这个比较难办
回复
5楼
回复
6楼
谢谢大家!我是怕地基沉降造成的,看来是多虑了!
回复
7楼
赞同二楼的看法,支持一下,不过,看样子问题很严重,处理起来会特别麻烦的,
回复
8楼
热胀冷缩的关系,再加上施工质量不佳。
只能打掉重做!
回复
9楼
1、砂浆强度不够 室内湿度大影响
2、瓷砖伸缩变形
回复
10楼
温度差导致变形
回复
11楼
我觉得底层砂浆标号不够,再就是温差过大造成的,解决只能把起鼓部分重新贴
回复