五台断路器的电气连锁问题,请指教!
艾研
艾研 Lv.2
2011年03月11日 08:27:34
来自于断路器
只看楼主

断路器型号:RMW1-3200A,5台主变容量均为1600kVA。如图: 5#、6#、9#分别是3台10/.04kV的电力变压器,都有各自的母线,及出线柜,出线柜在图中被省略掉了。三台变压器来自两条10kV线路,两条10kV线路高压柜是互相独立的,没有联络柜,更不存在闭锁。根据当地供电部门要求,变压器不允许并列运行,而三段母线中都有重要用电设备,因此在某条10kV线路停电时,需要人工去用另一条线路上的变压器把停电母线带起来。超负荷问题不需在此处考虑,此处只考虑如何实现电气联锁即可。

断路器型号:RMW1-3200A,5台主变容量均为1600kVA。如图:


5#、6#、9#分别是3台10/.04kV的电力变压器,都有各自的母线,及出线柜,出线柜在图中被省略掉了。我个人考虑的联锁关系是这样的,希望大家指教一下对错。
5台断路器均有手动分合闸按钮,开关有按钮闭锁(断路器工作回路没有电压时,手动按钮只能实现分闸,不能实现合闸),所以只考虑在操作回路中串接辅助触点。5台开关中:a、QF1、QF2、QF4同时只允许合闸2台;b、QF2、QF3、QF5同时只允许合闸2台;c、QF1、QF3、QF4、QF5同时只允许合闸3台。a、b、c必须同时满足。

请各位老师指教!

[ 本帖最后由 rongrong0522 于 2011-3-17 17:13 编辑 ]
免费打赏
wanghaitao198492
2011年03月13日 09:17:57
22楼
论坛这么多大侠怎么没人跟个明确的答案啊 我也着急
回复
liu630
2011年03月13日 09:21:42
23楼
机械闭锁实现起来很困难,如果5台断路器距离较远的话,是几乎不可能完成的;电气闭锁使用PLC比较容易实现,至于闭锁关系,就要看你的运行方式了,不同的运行方式下,断路器投切的先后顺序,投切整定时间都不一样的。
回复
wanghaitao198492
2011年03月13日 09:30:00
24楼
回16楼 你的简图右下边QF5线圈控制中电源线到2的常闭在从2的常闭到QF5这根线是不是该去掉。如果不去掉1,3,4,5,断路器都能合。这样的话如果高压没合相将会发生事故
回复
wanghaitao198492
2011年03月13日 09:36:54
25楼
回23楼如果用PLC的话,PLC是随开关一起来还是自己在去买,程序谁跟编
回复
newplancn
2011年03月13日 09:51:57
26楼
PLC 随柜厂成套,自己买自己装很麻烦的,不过设计得有。
回复
wanghaitao198492
2011年03月13日 10:57:00
27楼
我就是开关柜成套厂的,PLC 是随开关来吗
回复
huashi1996
2011年03月13日 11:22:08
28楼
怎么不搞三进两联络呢?你的不像是三进两联的吧。搞的比较没见过啊。你说的是三进两联 但是你的图不是的。三进两联的很好搞。
回复
meixiaoqiang
2011年03月13日 12:17:51
29楼
五台断路器带欠压,用时间继电器和中间继电器可以搞定,如果进线有电的时候母联自动断开,然后进线合闸
回复
一天涯浪子一
2011年03月13日 12:36:33
30楼
只要逻辑关系清楚,用一台小型PLC就能很好的解决问题。
回复
huwei911000
2011年03月13日 12:47:38
31楼
应该采用电气联锁和机械联锁共同使用的方法。才能安全可靠。
回复

相关推荐

APP内打开