冷藏库的消防设计
mzp258
mzp258 Lv.2
2006年04月03日 21:45:56
只看楼主

哪位大侠能告知冷藏库的消防管道如何设计?工程实例为98M长、56宽的冷藏库要做消防设计,其中单边走廊。如何满足消防保护半径的要求?

哪位大侠能告知冷藏库的消防管道如何设计?工程实例为98M长、56宽的冷藏库要做消防设计,其中单边走廊。如何满足消防保护半径的要求?
免费打赏
ah-wangjun
2006年04月03日 22:07:27
2楼
此种类型的冷库,消防设计的确有些麻烦,因为栓要放在过道或穿堂,之前已有网友就此提问,没有得到很好的解决办法,希望大家集思广益,开动脑筋。
回复
kibo
2006年04月04日 09:22:45
3楼
请参考这个帖子:
http://co.163.com/forum/content/1666_260380_1.htm
回复
kibo
2006年04月04日 09:28:23
4楼
还有这两个帖子:
http://co.163.com/forum/content/1666_73531_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1666_261886_1.htm
回复
kibo
2006年04月04日 09:43:31
5楼
冷库保护半径的问题,是一个老问题。
比如楼主说的冷库建筑物,应当是单层建筑(如果是多层,其防火墙间不超过2000平方,进深应该不会有50多米那么大)。
单纯按照通常的设计方式,肯定无法满足消火栓覆盖半径。
建议与消防部门沟通,是否可以采取以下措施:
1,在冷库内部对着门方向的冷库内通道,设置干管式的室内消火栓,平时管道内不冲水,在常温穿堂设置火灾时应急开启阀门,消防战时开启使用里面的消火栓(注意设置试水及排空装置)。
2,同时在冷库门口设置的消火栓处增加消防水带,消防战时也可以两个水带连接使用,达到50米的水带长度。
回复
apple-1983
2008年03月27日 21:53:35
6楼

1.2两个措施必须通同事用吗 目前正在返工东北的项目