电气防跳用开关自带的还是用保护装置的,那种好
ww-2004-ww
ww-2004-ww Lv.5
2006年04月03日 16:40:37
来自于电站工程
只看楼主

电气防跳用开关自带的还是用保护装置的,那种好,为什么?谢谢!

电气防跳用开关自带的还是用保护装置的,那种好,为什么?谢谢!
easlight@co163
2006年04月03日 18:05:41
2楼
不好说那个好,见仁见智的事,我厂用的ABB和ZN-63开关均用开关自带的防跃装置;当时我主要考虑如果不用开关自带的防跃装置还得改回路或另提要求;厂家提供的防跃功能应比较适合自己开关的特点和安全要求,可靠性我想也应比继电器强。
ABB的开关订货时可提要求选择是否带防跃装置,一般推荐用本身的。
用继电器的好处是回路清晰,出问题时好查
回复
hebei-jia
2006年04月03日 18:09:15
3楼
高压开关,华北局反措是要求是用断路器自带防跳回路的!
回复
hebei-jia
2006年04月03日 18:09:43
4楼
中压开关,怎么用都行
回复
pc990504@co163
2006年04月04日 08:06:31
5楼
我厂用的也是开关本身的防跳回路
回复
lizhenbao_jinan
2006年04月04日 09:41:19
6楼
开关本身有防跳回路吗?我接触的防跳回路都是综保的。
回复
hebei-jia
2006年04月04日 18:49:43
7楼
例如ABB的VD4和GE的VB2,都可以自带防跳接触器,但要注意与外配的合圈监视继电器TWJ的内阻匹配,否则,有可能发生合闸后,防跳接触器无法返回的问题,这时,表现的现象是,控制回路首次上电后,可以合一次闸,分闸后再合就合不上了,必须将控制电源断开再合上,才可以重新操作!
这种问题很常见!
回复
mychongqing
2006年04月09日 17:43:53
8楼
现在微机保护都带防跳了,可以取消VCB本体的防跳回路,个人意见!
回复
dqyxlsz
2006年04月10日 18:29:47
9楼
开关自带防跳继电器比较多些,我见到的都是开关柜中配套的,当然保护中带防跳功能更好,可以双重配置嘛
回复
hebei-jia
2006年04月12日 08:33:12
10楼

不可以,防跳只能选开关本体的或综保的,不能都选,仔细分析防跳回路即可!
提醒一下,防跳回路的设计一定要谨慎对待,非常谨慎!经常出问题的!
回复
wjiang01
2006年07月13日 21:50:37
11楼
思考中,到底哪个好
回复

相关推荐