第二振型平动系数为0.5,扭转系数0.5~请问这个是算平动还是扭转
bone1023
Lv.8
2011年03月10日 21:24:26
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
第二振型平动系数为0.5,扭转系数0.5~请问这个是算平动还是扭转
第二振型平动系数为0.5,扭转系数0.5~请问这个是算平动还是扭转
免费打赏
andrew403
2011年03月10日 23:15:50
2楼
应该都不算吧 根据规范 两个主轴方向 刚度要相当 第二振型应该是平动 楼主所说的情况属抗侧力构件布置不合理 应调整
回复
kongshang
2011年03月11日 01:10:25
3楼
这个还要看,相应振形对基地剪力的贡献,即便你第二振形是平动的也不太好,最好能控制到0.2一下
回复
bone1023
2011年03月11日 09:50:33
4楼
不过规范好像也没说第二振型不能是扭转吧~~不过确实我的抗扭是小了~不是可能是不大合理~