供电公司提供的勘察单上:二级负荷,双电源供电,一用一备,单母线接线,主电源容量1600(800*2),备用电源1600(800*2),主电源从10KV AAA线接入,备用电源从10KV BBB线接入。问题请教:供电方案我设计的是两台800KVA的变压器,互为热备用。单母线分段带母联开关,主进线开关设为A,备进线开关设为B,联络开关设为C,平时机械互锁,合AC,主电源带两台800KVA的变压器。故障时,合BC,备用电源带两台800KVA的变压器。
其中母联和母联隔离各一台。
恳问这样设计是否满足供电局的单母线要求??是否有更简单的供电方式,请不要提议使用10KV双电源切换柜。
13楼
正解,谢谢,请问这个高压侧两个开关互锁,当一个电源失电的情况下,另一个开关是自动投切还是人工投切的?
回复
14楼
正解,言简意赅,谢谢~~
回复
15楼
楼主的方案是最简单也是最符合电力部门要求的方案。双电源必须要分段。你可能对单母线和双母线的概念还没有搞清楚
回复
16楼
楼主实际是有二个问题,一个是“供电局(要求)的单母线”,另一个是备用变压器。
楼主对双电源高压部分做成10个柜子(只说明母联和母联隔离二个柜子),按常规好象少了四个柜子(2进线隔离,2计量,2进线-断路器,2电压互感器-柜,2母联及隔离,4变压器-柜),如果不自投和没有低电压保护,去掉2台PT柜,还少2台?是不是没装进线隔离柜?
有母联时运行方式带来方便,但费用(柜子)较多。
把高压10KV做成单母线,不要母联,可以省掉一个计量柜:
2台进线(或进线隔离)柜放并排,后面是计量,(如有则装进线断路器-只要一个就可以),再电压互感器柜,后面4台变压器柜。这样,二台进线隔离柜与进线断路器柜联锁(断路器在工作位置时,隔离小车不能动;断路器拉出工作位置时才能动其中一台进线隔离小车,两进线隔离小车也要互锁,其中一台在工作位置时,另一台不能推入工作位置!
这样,10KV高压柜只有:2进线隔离,1计量,1进线断路器,1PT,4馈线(变压器),共9台!
回复
17楼
4台800KVA的变压器,可做成(低压)单母分段,母联自投。
也可以并列运行,在低压侧做无功补偿。
按16楼方案,高压不能自投,如需要自投,可改成:二台进线无隔离,直接装断路器,取消进线断路器(在进线上有二台了),这样,只有8台柜子了,但需要在进线断路器(二台柜子)进线电缆头上装线路PT,可以自投了。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-15 12:39 编辑 ]
回复
18楼
单母线双回路分段供电
回复
19楼
一用一备,不过需要两个变压器
回复
20楼
如果采用KYN28柜,怎么实现机械连锁,再有就是两回进线只采用一个计量装置是否电业局同意?