供电公司提供的勘察单上:二级负荷,双电源供电,一用一备,单母线接线,主电源容量1600(800*2),备用电源1600(800*2),主电源从10KV AAA线接入,备用电源从10KV BBB线接入。问题请教:供电方案我设计的是两台800KVA的变压器,互为热备用。单母线分段带母联开关,主进线开关设为A,备进线开关设为B,联络开关设为C,平时机械互锁,合AC,主电源带两台800KVA的变压器。故障时,合BC,备用电源带两台800KVA的变压器。
其中母联和母联隔离各一台。
恳问这样设计是否满足供电局的单母线要求??是否有更简单的供电方式,请不要提议使用10KV双电源切换柜。
2楼
在线等,谢谢~~
回复
3楼
学习 学习 学习
回复
4楼
有点没明白你的意思, 不知道是四台变压器还是两台变压器
回复
6楼
这个电压等级,这个容量,完全应该做成单母线,不应该分段,两个进线开关AB互锁就行,出线两个间隔分别各供一台变压器。
你搞的母联C在实际运用中可以基本不用,完全可以省略
回复
7楼
二级负荷,二路高压进线一用一备,就够了。
因为变压器出现故障或者检修的可能性比其他元件少得多,所以你用两台变压器可靠性增加不多,但是投资大为增加。
当然变压器价格我还不是很了解,求斧正
回复
8楼
PS:当然两台变压器的话所有设备都有备用供电可靠性更高。看实际情况吧
回复
9楼
二级负荷,没办法,他们只能给你批这个。还有热备的问题,为了大家的安全,最好不要搞热备,国内技术不成熟,很多地方的供电公司根本不批的。
回复
10楼
在地铁项目见到过两变压器同时运行,母联是一变压故障时合上。来学习学习。。。
回复
11楼
对了再补充一下就是如果季节负荷变化比较大,就用两个800变压器比较好
回复
12楼
按供电公司的方案设计就可以
回复