怎么让你设计的住宅墙面保温符合要求
zhanghaixin613
2006年04月03日 15:33:12
只看楼主

1.首先应明确你所设计的住宅是否属于节能试点住宅.2.240砖墙内外粉刷一般符合保温要求.3.现行加气砼及空心砼应注明产品名称.4.新产品应提供相关资料证明墙体加双面粉刷后围护结构传热系数K小于等于2.05.200及250原砼外墙注明保温砂浆部位,品种及厚度.6.大面积玻璃窗及玻璃幕墙应采用中空隔热玻璃以符合保温隔热的要求。

1.首先应明确你所设计的住宅是否属于节能试点住宅.
2.240砖墙内外粉刷一般符合保温要求.
3.现行加气砼及空心砼应注明产品名称.
4.新产品应提供相关资料证明墙体加双面粉刷后围护结构传热系数K小于等于2.0
5.200及250原砼外墙注明保温砂浆部位,品种及厚度.
6.大面积玻璃窗及玻璃幕墙应采用中空隔热玻璃以符合保温隔热的要求。
免费打赏
qwf__2005
2006年05月30日 00:45:28
2楼
1.计算体形系数
2.大于3.0的是一种情况,小于等于3.0的是一种情况
3.查表得出传热系数(各地区不同)
4.试算保温层厚度
5.另窗墙比如不符合要求保温厚度应放大
回复
chenzhongdong
2006年05月30日 08:58:29
3楼
校不是拿来炫的,所以幕墙这么高的造价可以不必考虑。其次我觉得发建筑平面图来更合适。建筑基于使用功能,而非外立面。不然,做个变形金刚外型就得了,小朋友肯定喜欢
回复
panhailing2008
2006年07月05日 22:49:04
4楼
本公司,制造、加工、销售挤塑板、泡沫板材。用于屋面保温隔热系统,墙体内外保温及地面冻胀控制,冷冻库、刚板屋面隔热、悬浮式地板系统等.
专业生产XPS挤塑泡板泡沫板材 做建筑屋面保温 地板铺垫层 及墙体保温. 已通过浙江省质量检测合格,各项指标达同类产品领先水平.
联系人: 潘先生
手机: 13867443615
qq;79426366
地址: 中国浙江杭州江干区
电子邮箱: panhailing2008@126.com (寻求合作单位及个人)
回复
sjsjsj01
2006年07月07日 09:16:11
5楼
240砖墙内外粉可以达到保温?我设计的是200厚加气砼外加50厚聚苯板才满足。
回复
sjsjsj01
2006年07月07日 09:18:50
6楼
对不起!刚才写错了!是200厚加气砼可以满足,在梁柱处加50厚聚苯板。抱歉!!!
回复
dingxingguo8833
2006年07月07日 11:07:05
7楼
不怎么理解
回复
whl_821217
2006年07月07日 22:57:00
8楼
我们这边的高热工计算书!
算吧!
回复

相关推荐

APP内打开