近日刚做完一个设计,选用的内螺旋排水管,几根立管汇合在一根排水横管后,再经立管排至室外,汇合后的立管上接有一根横支管,不知这种情况下要注意哪些问题,敬请指教.
近日刚做完一个设计,选用的内螺旋排水管,几根立管汇合在一根排水横管后,再经立管排至室外,汇合后的立管上接有一根横支管,不知这种情况下要注意哪些问题,敬请指教.
12楼
why?这是为什么?我怎么好像没听说过?能给我个理由吗谢谢
回复
13楼
普通的多层住宅用螺旋管在上海比较常见,原因是不用再设置专用通气立管,单立管系统占用卫生间空间小,注意的是立管是螺旋管,支管一般是平壁管,并且螺旋立管拐弯后就不能再用螺旋管了,并且后续管道要大一号,假如高层住宅采用螺旋管的话,排出管一般用柔性铸铁管。
回复
14楼
3楼说的有道理,但有一条出户横管要比立管大一号,是通过计算还是经验?
回复
15楼
哪位大哥可以说说内螺旋管的安装规范吗
回复
16楼
出户横管要比立管大一号, 是设计规程力规定的,见CECS94:2002 5.0.4。
回复
17楼
假如高层住宅采用螺旋管的话,排出管一般用柔性铸铁管。
请问,用铸铁管和塑料平壁管区别,是不是因为落选管排水压力对横管冲击力大.
回复
18楼
18楼的兄弟,你说的没错,就是哪个原因了!
回复
19楼
高层住宅采用螺旋管的话,排出横管一般用管径大一号的RKC柔性铸铁管!我设计了好几个工程都这样
回复
20楼
小问题长见识~大家讨论的很细致啊~向你们学习~
我个人比较支持13楼,给他顶一下~
回复
21楼
螺旋排水管的抗震性能如何?
30层的用螺旋UPVC排水管有没有这方面的隐患?
相关规范、规程均没有明确的意见,请大家讨论讨论。
回复