近日刚做完一个设计,选用的内螺旋排水管,几根立管汇合在一根排水横管后,再经立管排至室外,汇合后的立管上接有一根横支管,不知这种情况下要注意哪些问题,敬请指教.
近日刚做完一个设计,选用的内螺旋排水管,几根立管汇合在一根排水横管后,再经立管排至室外,汇合后的立管上接有一根横支管,不知这种情况下要注意哪些问题,敬请指教.
2楼
横支管到立管底部的距离是满足要求的,只是不知道汇合部分是采用PVC螺旋管还是PVC平壁管.
回复
3楼
横管不建议用螺旋管,因为其内避不光滑,比平壁管容易堵。排水立管底部和排出管要比立管大一号
回复
4楼
上个工程审核时,就是因为汇合部分立管接入了横支管而改用了铸铁管.但是不知为什么不能用螺旋管各平壁管.多谢指教!
回复
5楼
这个问题我具体设计碰到过,你说的对,我后来把横管改回平壁管的
回复
6楼
可以用的啊,审图公司得意见可以商量的,你没有问他为什么吗??他又没有好的解释??
回复
7楼
有时候审图公司得意见比较让人发晕的,上次审图公司给我提出灭火器的问题,我采用的是新规范的MF/ABC3型灭火器,但审图公司要我改成MFZ/ABC3型,我是完全按照规范来得,也不知他们有什么依据
回复
8楼
两者有什么区别吗??按照新规范,上面并没有MFZ/ABC的型号
回复
9楼
以下是引用lllaaa1890在2006-04-06 00:46:52.0发表的内容:
横管不建议用螺旋管,因为其内避不光滑,比平壁管容易堵。排水立管底部和排出管要比立管大一号
本人赞成这个观点!
回复
10楼
以下是引用homing在2006-04-06 20:47:31.0发表的内容:
以下是引用lllaaa1890在2006-04-06 00:46:52.0发表的内容:
横管不建议用螺旋管,因为其内避不光滑,比平壁管容易堵。排水立管底部和排出管要比立管大一号
同意 横管被堵一般不好疏通。用内螺旋管比较危险。
回复
11楼
横管建议用铸铁管,比立管大一个型号
回复