新风机铁皮风管的管径怎么确定!!
fat8345
fat8345 Lv.2
2006年04月03日 14:17:47
来自于中央空调
只看楼主

300-400个M2的办公室,新风机的选择和管径的确定,麻烦各位大哥大姐帮忙计算一下了,先在这谢过了◎

300-400个M2的办公室,新风机的选择和管径的确定,麻烦各位大哥大姐帮忙计算一下了,先在这谢过了◎
免费打赏
zys0000
2006年04月03日 14:53:50
2楼
告诉计算过程
面积*人员密度*每人新风量=新风量
再根据新风量选择新风机
管径自己去算
回复
shuipinglieren
2006年04月03日 16:26:13
3楼
管径可以根据《实用供热空调设计手册》里P567风管计算表选取。
回复
fat8345
2006年04月04日 10:47:31
4楼


这本书不知道在什么地方能找的到啊,小弟我没这本书。麻烦各位大哥了
回复
zys0000
2006年04月04日 10:57:12
5楼
新华书店或建筑书店可以找到,这本书很权威,值得购买
回复
fat8345
2006年04月04日 11:49:20
6楼
谢谢前辈
回复