6300 大电流
yuanjian77
yuanjian77 Lv.2
2011年03月10日 09:36:08
只看楼主

请教MNS经济型 6300大电流 四相四线 柜体设计结构空间要多大,要注意些什么, 翻排采用侧翻排, 还是前后翻排方便,各优缺点是什么。

请教MNS经济型 6300大电流 四相四线 柜体设计结构空间要多大,要注意些什么, 翻排采用侧翻排, 还是前后翻排方便,各优缺点是什么。
免费打赏
cb13856921502
2011年03月10日 09:44:16
2楼
电流太大了吧!
回复
cb13856921502
2011年03月10日 13:15:18
3楼
回复
liqing126
2011年03月11日 21:42:57
4楼
这么大的电流,应该是后翻排,柜子深度要1m才行
回复
fishbone_l
2013年08月21日 10:11:13
5楼
liqing126 发表于 2011-3-11 21:42 这么大的电流,应该是后翻排,柜子深度要1m才行对的,要后翻排,柜深1M